Нет привычных горячих батарей?
А что такого, что заплатил 1.5 милиона? Наверное же не полдедние. Не обеднел же?
Нет привычных горячих батарей?
А что такого, что заплатил 1.5 милиона? Наверное же не полдедние. Не обеднел же?
Если кушает 5 квт,то выдавать должна 15-20 квт.,1,5 млн конечно много,но профессионалы всегда берут дорого(профессиональ но).
Дааа,вот бы химики(физики?) изобрели теплоноситель,с теплоёмкостью в 1000 раз больше,чем вода.Всё лето её бесплатно греешь,и в бочку по тихоньку закачиваешь,а зимой из бочки по батареям .Халява!
А зимой морзишь-и в другую бочку сливаешь,летом в кондеи пойдёт.
Спасибо от R7LC
Тьфу тьфу тьфу... Надеюсь. Я, субподрядчик. Моя задача в другом (не связана с ТН).
Мне бы получить честно заработанное.
Хотелось... посмотреть на всю систему в работе. Сфотографировать, послушать в чем проблемы, какие подводные камни...
Чисто любопытство.
Клиент "крайне эмоционален", постараюсь перевести... с матерного... его резюме и выложить.
Но это... скорее всего... после нового года.
С клиентами имеющими ТН не знаком, но обладателей газовых котлов знаю много, обычно если котел не устраивает его просто меняют. Что мешает вашему клиенту просто заменить ТН ?
А на что там смотреть то? СтоИт на полу сундук с одной кнопкой, от него в землю уходять несколько полиэтиленовых труб, все это дело в сосульках, и две трубы на контур отопления.
Есть у нас такое "чудо-юдо", ездили смотреть почему оно выше 40ка не греет...
Пока на улице было +0 вроде нормально, а как только мороз вдарил, надели жильцы шубы да пОльты да принесли опосля тем жильцам расчетки за электроэнергию... короче это ***** отключили и разожгли обычный газовый котел.
Спасибо от R7LC
Не обязательно... Все зависит от правильности построенной системы и тепловом запасе почвы.
Такая точно не будет выдавать 20 при затратах 5. Надо чтоб работала в плюсовом диапазоне температур. Для этого надо правильно размеренный геоконтур и хорошая циркуляция по контуру..
сантехник, мне можешь не трудиться отвечать, я с клоунами не разговариваю
Спасибо от R7LC
Да. Там я неправильно учел энергозатраты на работу колодезной помпы. Энергия подводимая к помпе, не участвует в нагреве дома, помпа то находится вне дома.
Получится так:
температура слива 3.5 гр. С
Подача колодезной воды 12 гр. С
Учитывая что теплоемкость воды 4,187 кДж/(кг·K), прокачивая 1 куб воды ТН, извлекаю из воды 9.9 кВт*ч тепла.
За последние 12 дней перекачал 37.5 куб. м колодезной воды, получается извлек из воды 371 кВт*ч тепла.
За этот период общедомовой эл. счетчик насчитал 122 кВт*ч эл. энергии, из который около 22 кВт*ч пошло на электроплиту, эл. чайник, холодильник и свет.
Колодезная помпа при этом за 12 дней работала 50 часов при энергопотреблении 0.3 кВт*ч. итого 15 кВт.
Получается, ТН сгенерировал 371 + 100 - 15 = 456 кВт*ч телпа, затратив на это 100 кВт*ч эл. энергии, эффективность 4.56.
Дом площадью 45 м3 при этом получил 456 + 22 = 478 кВт*ч тепла.
Среднее энергопотребление установки 2 кВт*ч.
Не обычно.
Прежде, чем купить/поставить котел, нужно:
1000 раз всё посчитать, почитать отзывы, поговорить с спецами, посмотреть цены на расходники и сервис....
Это, не одноразовая вещь. Не понравилась? Подумаешь, денег выкинул кучу...
Больше... этот не буду брать... Завтра... другой куплю.
Свой котёл, выбирал с пристрастием. Три месяца готовился информационно и практически. Всё разузнал.
Поставил... Доволен... Как мытый слон.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)