Добрый день всем!
Уже 5 лет эксплуатирую свободностоящую осветительную мачту высотой 28 метров, массой 3,5 тн (типовой проект, серия 3.501.2-123), сам её не устанавливал, она уже была установлена ранее где-то в 80-х годах прошлого века.
...Сегодня, в условиях сильного северного ветра чисто случайно обнаружил, что один из подпятников с северной стороны начал приподниматься на 1 см и всю мачту, как бы ведет по диагонали при порывах ветра.
Может это и ранее было но как-то внимания не обращал, даже позапрошлой зимой втроем на самый верх залезали...
Тут же я раскопал дёрн и добрался до крепления угла, как оказалось по какой-то причине появился зазор порядка 1 см между наваренными на анкерные болты шайбами и самой установочной плитой, которая упирается в бетонный фундамент.
Временно вогнал в эти зазоры арматурины, которые были под рукой для его выборки. Вроде угол приподниматься перестал, но меня всё это напрягает ребята! Почему анкера изготовлены без резьбы с гайками? Так хоть можно было бы подтянуть гайки и всё? Или нагрузка не позволяет резьбовое соединение использовать?
Кто в курсях, эти зазоры должны быть (типа технологических) или нет, может монтажники-установщики схалтурили?
Если нет, то откуда они взялись, ведь металлическая плита (размер 1,5 х 1,5 метра) крепления всех углов мачты стоит на заливном бетонном фундаменте, а не на грунте и продавить от времени бетон ну никак не сможет? Что можете посоветовать, может проварить эти эти зазоры арматуринами, или же нельзя этого делать, практики по эксплуатации таких мачт у меня нет...
Много вопросов и самый главный из них как быстро обезопасить себя и мачту и сохранить её устойчивость????
Фото узлов крепления подпятников к фундаменту прилагаю...