    На нашей коллективной радиостанции, расположенной в ж/б здании ДОСААФ, происходят ложные срабатывания пожарки при работе на низкочастотных диапазонах 160 м и 80 м. Антенна GP 160/80 от DL2KQ. Пока сигналка была автономной, мы её отключали на время работы в контестах, но после подключения пожарной сигнализации к Пульту централизованного наблюдения (пцн), отключить её стало невозможно. Сработки происходят даже от 150 ватт выходной мощности.Максимальна я выходная мощность усилителя 1кВт. Выясняли причину сработок всем колхозом, вкупе с техниками ОА . Срабатывают те шлейфы которые находятся в здании непосредственно под антенной. Изначально предполагали, что помеха идет по сети питания 220в, в результате экспериментов переключали питание охранногоприбора на аккумуляторы, но сработки прибора "Сигнал 20М" продолжались. При работе телеграфом на приборе начинает моргать лампочка "неисправность", через несколько секунд прибор начинает выдавать сигналы тревоги и срабатывают шлейфы от 5 до 10 штук из 18 подключенных к прибору. Пробовали замерять напряжение на шлейфах расположенных в помещениях, над которыми установлена антенна , замеряли китайским цифровым мультиметром (так сказать тем, что было под руками) показания на нем пляшут от 50 до 150 в в режиме измерения переменного напряжения. В шлейфы, где присутствовало ВЧ напряжение, подключили конденсаторы 100нф со средней точкой на массу Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОПС.JPG 
Просмотров:	981 
Размер:	12.2 Кб 
ID:	227354. Сработки прекратились но не надолго, через неделю все вернулось. Может кому приходилось решать такую задачу ?


  2. #2
    Из моей практики самыми надёжными в плане наводок Сигнал-20 (без букв) , Кварц старых ревизий, Граниты 2х зонные.
    Самые чувствительные Граниты 5ти 8ми 16ти зонные, Вэрсы любой зональности.

    Если есть возможность пусть техники ОПС сменят ваш ППКОП на Сигнал-20(где кнопочки сверху).

  3. #3

    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Ставрополь LN05xb St03
    Сообщений
    6,343
    Записей в дневнике
    38
    Позывной
    RZ6FE ex RV6HBZ UV6HBZ RA6HZZ UA6-108-26
    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    Может кому приходилось решать такую задачу ?
    Похожая задача решается здесь - http://dl2kq.de/trx/2-25.htm - может и вам что-то пригодится.

  4. #4
    Comandante, как инженер ОПС очень не завидую Вашей обслуживающей организации.
    Вообще "Сигнал-20М" - вполне защищенный от ВЧ-помех прибор. Но 50-100В...... Как хоть он жив-то до сих пор?
    У нас такие проблемы возникают регулярно при работе радиоканальной СПИ "Андромеда" (150 МГц, 5 Вт) Методы борьбы - ферритовые защелки на шлейфы, вынос антенны. Первое Вы, как я понимаю, пробовали, второе - не Ваш случай.
    Как вариант - перейти на адресную систему ПС. Но это замена всей пожарки в здании, и не факт, что не возникнут проблемы только уже не с ложными сработками, а с потерей связи с датчиками.
    И таки да - 123-й ФЗ предписывает для мест массового скопления людей автоматическую передачу сигнала "Пожар" на пульт пожарного подразделения. Так что вариант "просто отключать на время работы" также не прокатит.

  5. #5
    Comandante, вы же радиолюбитель, несколько витков на колечке М2000 поможет устранить следствие, а причину придётся искать в земле и проводке
    Изображения Изображения  
    Леонид

  6. #6
    Сделайте полный диф. фильтр. Намотка двух проводов на фер. кольцо или в большую защелку несколько раз. По емкости параллельно с обоих сторон и как у вас на массу по емкости.

  7. #7
    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    Пробовали замерять напряжение на шлейфах расположенных в помещениях, над которыми установлена антенна , замеряли китайским цифровым мультиметром (так сказать тем, что было под руками) показания на нем пляшут от 50 до 150 в в режиме измерения переменного напряжения. В шлейфы, где присутствовало ВЧ напряжение, подключили конденсаторы 100нф со средней точкой на массу
    Такую не приходилось, но были проблемы с китайскими светильниками без стартеров. Сработка происходила в момент включения светильника. Приборы ничего не показывали, пока не подключили к шлейфу осциллограф. На экране наблюдался милисекундный импульс, от которого и срабатывал прибор.

    Цитата Сообщение от RA4FHE Посмотреть сообщение
    Из моей практики самыми надёжными в плане наводок Сигнал-20 (без букв) , Кварц старых ревизий, Граниты 2х зонные.Самые чувствительные Граниты 5ти 8ми 16ти зонные, Вэрсы любой зональности.Если есть возможность пусть техники ОПС сменят ваш ППКОП на Сигнал-20(где кнопочки сверху).
    Старые приборы нельзя сейчас устанавливать на ПС, в них нет контроля цепей оповещения.


    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    Может кому приходилось решать такую задачу ?
    Интересно какими проводами выполнены шлейфы современными негорючими, или старыми?

    Добавлено через 6 минут(ы):

    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Comandante, вы же радиолюбитель, несколько витков на колечке М2000 поможет устранить следствие, а причину придётся искать в земле и проводке
    Как радиолюбитель я бы и сделал что-то подобное, но не факт что поможет. А как профессионал по АПС ничего подобного сделать-бы не стал, так как в АПС любая "художественная самодеятельность" не приветствуется.

    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    охожая задача решается здесь - http://dl2kq.de/trx/2-25.htm - может и вам что-то пригодится.
    Не пригодится, в приборы АПС нельзя вносить какие-либо изменения. Это не датчик движения для включения света. Да и их очень много, замучаешься переделывать.
    Последний раз редактировалось UD4A; 27.02.2016 в 19:08.
    С уважением Анатолий, 73!

  8. #8
    Аватар для UA0SM
    Регистрация
    08.12.2008
    Адрес
    Иркутская область
    Сообщений
    725
    Позывной
    UA0SM
    фильтры на шлейфы
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.jpg 
Просмотров:	223 
Размер:	19.1 Кб 
ID:	227370  

  9. #9
    Цитата Сообщение от Aleksey. Посмотреть сообщение
    Как вариант - перейти на адресную систему ПС. Но это замена всей пожарки в здании, и не факт, что не возникнут проблемы только уже не с ложными сработками, а с потерей связи с датчиками.
    Кто даст на это денег? ДОСААФ и так делают все по минимуму, т.к. их обязали, как учебные заведения, подключать АПС на ПЦН.
    С уважением Анатолий, 73!


  10. #10
    Степанов Б.Г. (SK)
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,242
    Позывной
    RU3AX
    У нас был неожиданный вариант. Шлейф был длиной около 20 метров расположен в здании, но параллельно антенне. Она на крыше, расстояние между ними около 10 метров. Начиная с некоторого уровня мощности на 40 метрах система срабатывала...

  11. Спасибо от UA0SM

Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  3. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  4. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  5. Входной каскад охранно-пожарной сигнализации
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 18:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •