Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72

Тема: Помеха на охранно-пожарную сигнализацию

  1. #21
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    А как профессионал по АПС ничего подобного сделать-бы не стал, так как в АПС любая "художественная самодеятельность" не приветствуется.
    Действительно, в случае ЧП (тьфу-тьфу) всех собак навешают
    Леонид


  2. #22
    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    КСПВГ, хотя у нас и ТРП практикуют в детсадах.
    Да-уж, ТРП уже лет 20 с лишним, шлейфы не делают. КСПВ тоже нельзя уже несколько лет применять.

    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    Пробовали шлейф вообще на заглушку ставить, прут сработки с других шлейфов и срабатывают те которые заглушены резисторами.
    А минус питания прибора не пробовали заземлять?
    Последний раз редактировалось UD4A; 27.02.2016 в 20:39.
    С уважением Анатолий, 73!

  3. #23
    Аватар для Comandante
    Регистрация
    02.01.2014
    Адрес
    Братск
    Сообщений
    266
    Позывной
    R0ST ex R0SAX
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    А минус питания прибора не пробовали заземлять?
    земли рядом нет, но будем и это пробовать.

  4. #24
    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    КСПВГ, хотя у нас и ТРП практикуют в детсадах.
    Да-уж, ТРП уже лет 20 с лишним, шлейфы не делают. КСПВ тоже нельзя уже несколько лет применять.

    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    Пробовали шлейф вообще на заглушку ставить, прут сработки с других шлейфов и срабатывают те которые заглушены резисторами.
    А минус питания прибора не пробовали заземлять?

    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Тендеры разрушат страну.
    94-ФЗ уже разрушил. Идиотская конкуренция, и вседозволенность вытеснила профессионалов с рынка. А остались дилетанты, готовые сляпать что угодно хоть за какие-то копейки.
    Недавно руководство направило "посмотреть" вновь смонтированную систему АПТ на одном соц. объекте. Смотрю- вместо 20 ДИП стоит всего 6, проекта нет. А хлопчики что монтировали систему, даже не знают сколько датчиков должно быть.

    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    КСПВГ, хотя у нас и ТРП практикуют в детсадах.
    Да-уж, ТРП уже лет 20 с лишним, шлейфы не делают. КСПВ тоже нельзя уже несколько лет применять.

    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    Пробовали шлейф вообще на заглушку ставить, прут сработки с других шлейфов и срабатывают те которые заглушены резисторами.
    А минус питания прибора не пробовали заземлять?

    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Тендеры разрушат страну.
    94-ФЗ уже разрушил. Идиотская конкуренция, и вседозволенность вытеснила профессионалов с рынка. А остались дилетанты, готовые сляпать что угодно хоть за какие-то копейки.
    Недавно руководство направило "посмотреть" вновь смонтированную систему АПТ на одном соц. объекте. Смотрю- вместо 20 ДИП стоит всего 6, проекта нет. А хлопчики что монтировали систему, даже не знают сколько датчиков должно быть.

    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    емли рядом нет, но будем и это пробовать.
    Попробуйте обязательно, только "хорошую " землю. Еще можно попробовать спрятать прибор в металлический шкаф. Корпус пластмассовый.
    С уважением Анатолий, 73!

  5. #25
    Аватар для Comandante
    Регистрация
    02.01.2014
    Адрес
    Братск
    Сообщений
    266
    Позывной
    R0ST ex R0SAX
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Еще можно попробовать спрятать прибор в металлический шкаф
    Если наводка приходит по шлейфу то будет ли прок от экранировки прибора?

  6. #26
    RN3GP сегодня прав как никогда.

    Добро пожаловать в QRP. 10 лет в Вашей ситуации 1:1 живем. Ответ - 'вынос антенн', у нас воруют лихо и кабелей больше нет 'выносить' больше нечем живем на ВЧ.

  7. #27
    Цитата Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
    Если наводка приходит по шлейфу то будет ли прок от экранировки прибора?
    Коллега, не знаю имени к сожалению. Моя многолетняя практика научила тому-что надо пробовать все, особенно-то, что не сложно сделать. Иногда помогают такие варианты, которые даже и не принимал в расчет.
    С уважением Анатолий, 73!

  8. #28
    UD4A, Чувствую коллегу. Полностью согласен со всеми вашими высказываниями. Вот только чем помочь ТС - реально не знаю
    У нас иногда доходило до обматывания проводов пищевой фольгой.

  9. #29
    Аватар для Comandante
    Регистрация
    02.01.2014
    Адрес
    Братск
    Сообщений
    266
    Позывной
    R0ST ex R0SAX
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Коллега, не знаю имени к сожалению
    Руслан.


  10. #30
    Цитата Сообщение от Aleksey. Посмотреть сообщение
    У нас иногда доходило до обматывания проводов пищевой фольгой.
    Алексей, надо пробовать разные варианты. Например можно попробовать перепрограммировать прибор в охранный режим. Не камильфо конечно, но работать будет.
    В режиме ОС не контролируется неисправность, может не будет ложняков.
    С уважением Анатолий, 73!

  11. Спасибо от Aleksey.

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  3. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  4. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  5. Входной каскад охранно-пожарной сигнализации
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 18:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •