Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Непонятки с выпрямителем

  1. #1

    Непонятки с выпрямителем

    Дабы не засорять тему,в которую я опрометчиво написал ,создал новую.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1231906
    Модераторам если не трудно перенесите посты сюда .


    Так как против теории не попрешь ,я решил замерять выпрямитель при низком напряжении,
    в погрешности измерения которого я не сомневаюсь.
    Конденсатор фильтра отключил.
    Подал на мост 15 вольт .На выходе получил 10 вольт.
    Мост состоит из диодов 10А10 ,по 5 штук в плече .
    В мосте потерялось 5 вольт .
    Подал 75 вольт -выход 65в

    Подключаю емкость .
    Вход 75в выход 96 вольт.
    а должно быть 105 вольт,если умножить на 1.4.
    В трех соснах заблудился .

    Проверяю дальше -подаю на мост 2000 вольт .
    С моста выходит 1640 вольт! (это без конденсатора фильтра)
    360 вольт пропадает в мосте!
    Как так ,уже башка пухнет.Диоды прозвонил ,все рабочие.
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 15.03.2016 в 00:02.


  2. #2
    Может проблема при измерении переменного напряжения, мультиметр гонит? Кстати, при замере после моста, без конденсатора, по идее замеряете пульсирующее напряжение. Интересно поменять тип тестера (если цифровой - то на аналоговый).

  3. #3
    Тестеры разные ,все одинаково показывают.

    Вообщем подключил другой мост на диодах 1n5408 .
    Подал 1880 вольт на вход ,на выходе получил 2580 вольт ,что в пределах погрешности.

    Проблема значит в выпрямителе.
    Что же такое с диодами 10а10 могло случится ..Какое то дикое падение напряжения на них
    Первый вариант - видно диоды 10а10 . Второй вариант с 1n5408 (с ними вроде все в норме)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-03-14 21-34-41.JPG 
Просмотров:	126 
Размер:	314.7 Кб 
ID:	228836Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-03-15 00-30-18.JPG 
Просмотров:	114 
Размер:	277.9 Кб 
ID:	228837

    Добавлено через 6 минут(ы):

    Обратите внимания на диоды 10а10 .
    Как то они небрежно сделаны!Кривые какие то ,маркировка блеклая !
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-03-15 00-33-16.JPG 
Просмотров:	122 
Размер:	1.11 Мб 
ID:	228838
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 15.03.2016 в 00:25.

  4. #4
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Какое то дикое падение напряжения на них
    А попробуйте его измерить на одном диоде 10а10 и на других типах...

    Кстати, кто-то из буржуев писал в каких-то усилительных опусах, что коэф. 1.41 для ВВ выпрямителя не получается, где-то в районе 1.3.

  5. #5
    И я это заметил,что 1.41 у меня никогда не получалось.

    Вот с диодами 1n5408 получается в принципе нормально ,1.35
    Что же происходит с диодами 10а10?
    Сейчас подам 220 вольт на диодный мост на 10а10 и замерю выход.
    И на каждом диоде замерю.

    Продолжаем эксперимент века.
    Подаю на выпрямитель сетевое напряжение 220 в.
    Выходное получается 200 вольт.
    20 вольт потерялось на диодном мосту .
    Меряю постоянку на диодах.
    На некоторых 0.3-0.6 вольта .На некоторых 5.6 вольт! На некоторых 1.3 вольта.
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 15.03.2016 в 01:00.

  6. #6
    Приборы градуированы на чистом синусе. Если имеются какие то отклонения от синусоидальной формы напряжения, то верить измерению напряжения НЕЛЬЗЯ. Причин отклонения от синусоидальной формы может быть много: например насыщение сердечника трансформатора, нелинейность гистерезиса - перемагничивание сердечника трансформатора, использования выпрямителя с емкостным фильтром. Зарядный ток на емкостях емкостного фильтра, фильтра после выпрямительного моста, имеет форму коротки и мощных импульсов. Конденсаторы фильтра не заряжаются постоянным током. На конденсаторе пилообразное напряжение с коротким передним фронтом. На переднем фронте идет заряд емкости импульсом тока. На обратном ходе "пилы" емкости разряжаются в нагрузку. Заряд емкостей начинается как только синусоидальное напряжение напряжение с трансформатора превысит напряжения на емкости фильтра. Поставьте после выпрямителя дроссель достаточной индуктивности и зарядный ток емкостей будет величина постоянная. Именно по этому, с индуктивным фильтром, с одного и того же сердечника трансформатора можно снять на 30% больше мощности. Ток с обмотки трансформатора становится постоянным, а не импульсным, сердечник входит в насыщение при большем среднем токе через обмотки трансформатора. Все что сказал, и зарядный ток емкостей и напряжение можно посмотреть осциллографом. Ток смотрят на малом измерительном сопротивлении.

  7. Спасибо от RVЗMS, UT4FA, Костя5656

  8. #7
    Аватар для roma59
    Регистрация
    12.06.2010
    Адрес
    Горловка
    Сообщений
    481
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    UR9IZ
    А сопротивления диодов меряли ? И у приборов есть погрешности .Возьмите прибор у соседа и покажет другие показания А вообще больше меряйте меряйте И правильно делайте выводы .Помню на лабораторке по физике приносит одна студентка лабораторную работу красиво написано и вроде правильно а преподаватель ставит ей 2 .Приносит другой студент Всего одна запись ВЫВОД А преподаватель ставит ему 4 . Все спрашивают почему так ?Препод и говорит надо всегда в жизни делать правильные выводы .Может не по теме -извините
    Последний раз редактировалось roma59; 15.03.2016 в 04:23.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию

  9. #8
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    В мосте потерялось 5 вольт .
    Подал 75 вольт -выход 65в
    Подключаю емкость .
    Вход 75в выход 96 вольт.
    а должно быть 106 вольт,если умножить на 1.4.
    В трех соснах заблудился .
    Как будто правильно всё .
    Вход 75в, выход моста с ёмкостью и идеальными диодами 106 вольт. Если от 105в отнять падение на диодах, остаётся 96 вольт.
    65в на выходе моста без ёмкости это в попугаях, прибор рассчитан на измерение переменного синусоидального, либо постоянного напряжения. На постоянное пульсирующее не рассчитан, чтобы его правильно измерять. Например, если на ваш мост подать прямоугольные импульсы амплитудой 1000В и скважностью 10, то без ёмкости на выходе моста прибор покажет около 100В, а с ёмкостью 1000В.
    Ещё расхождение может быть из за обилия в современной сети мощных импульсных потребителей с диодными мостами и большими ёмкостями, из за которых вершины синусоиды сетевого напряжения оказываются уплощённые. То есть синусоида искажена и коэффициент 1,41 посчитанный для чистой, неискажённой синусоиды уже не подходит. И реальный коэффициент для вашей формы синусоиды будет допустим 1,25-1,3. Далее в зависимости от нагрузки сети такими потребителями, искажающими форму напряжения, этот коэффициент может меняться в течение суток.
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Вообщем подключил другой мост на диодах 1n5408 .
    Подал 1880 вольт на вход ,на выходе получил 2580 вольт ,что в пределах погрешности. Проблема значит в выпрямителе.
    Оба замера с разными диодами сделаны в одно и то же время? А то может статься, что отношения напряжения на ёмкости к переменному, подаваемому на диодный мост может быть разным с одним и тем же мостом в разное время суток.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.03.2016 в 04:54.

  10. #9
    Аватар для RA9CTW
    Регистрация
    08.07.2012
    Адрес
    LO97WR
    Сообщений
    1,970
    Позывной
    RA9CTW
    Посмотрите осциллографом и сразу всё станет понятно
    73!


  11. #10
    Аватар для UN3L
    Регистрация
    06.04.2011
    Адрес
    Кустанай
    Сообщений
    345
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    На некоторых 0.3-0.6 вольта .На некоторых 5.6 вольт! На некоторых 1.3 вольта.
    Диоды батенька, только диоды!
    Разброс дикий, кривые ручки их слепили, те что рис привыкли хапать!

  12. Спасибо от UT4FA

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. FT-897D непонятки с ALC
    от R4IN в разделе FT-897
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 19:12
  2. Непонятки с трансивером
    от R9LAQ в разделе FT-857
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 21:55
  3. Непонятки с ШИМ-регулятором
    от RX0F в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:51
  4. Непонятки со звуковой картой E-mu
    от DerBear в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •