df9fxk,
Вы конечно "грамотный" советчик, притом в разных темах, но не до такой же степени. "Раз на раз не приходится" и это не значит, что если у вас всё было плохо, то также должно быть и у других.
Попробуем на практике (критерий истины), а там видно будет...
...И кто сказал, что они именно "восстановленные "? Это всего лишь предположение, возможно они вполне рабочие, а их просто поменяли на более ёмкие с доплатой. По параметрам я уже написал выше, вы внимательно читали?
Под нагрузкой в 200 ампер в течение 5 сек. напряжение держится в пределах 11,0 -11,5 вольт, лично наблюдал. Нагрузочная вилка промышленного изготовления. Мой ток потребления в рабочем режиме будет всего 10 ампер, т.е. в 20 раз ниже, да и то в течение всего нескольких часов. И что тут неправда?
По поводу "абсурда применения балансира для кислотных АКБ", ни для кого не абсурд, а для вас абсурд. Странно не правда ли, может вам ссылки на промышленные модели балансиров дать, которые применяются на всех типах АКБ?
Вы всему и вся пытаетесь противоречить, притом встреваете в разных темах, так у кого весеннее обострение-то?
Чтобы как-то снять симптомы весеннего обострения, советую вам (и другим тоже) покурить вот эту обширную тему, посвящённую балансирам
https://www.forumhouse.ru/threads/175055/
Критика должна быть здравой и конструктивно-позитивной, с вариантами решения задачи, а не тупо безапелляционно-негативной.
Народ злой какой-то в последнее время пошёл...
Последний раз редактировалось alexis; 16.04.2018 в 09:38.
Капитан-механик с соответствующим рабочим дипломом и практической работой на судах флота в течении нескольких навигаций плюс главный энергетик с высшим техническим образованием и стажем работы около 12 лет обязан быть технически грамотным. И там и там "форумного размазню" типа Вас не поставят. Конкуренция знаете ли, выживают только серьёзные грамотные и без ковычек.
Я вообще-то отработал 14 лет радиоинженером на местном ТВ, которое сам своими руками "с нуля" и создал в 1992 году. Сейчас имею собственную FM радиостанцию, которая успешно работает уже 8 лет. Дальше будем регалиями меряться? Кстати, а почему мы вам должны верить на слово?
Всё относительно - вы точно такой же "форумный размазня", раз здесь тусуетесь.
Слово "коавычек" написано с ошибкой, как вас там держали?
И да, вы прочли научную работу по ссылке по поводу балансиров для кислотных АКБ, или следуете только вашему ИМХО?
https://www.forumhouse.ru/threads/175055/
Собранный балансир находиться в работе уже несколько дней, за это время ему удалось ликвидировать разбаланс четырех батарей величиной в 1В. В настоящее время ни один прибор имеющийся у меня в наличие не показывает ни какой разницы. Самый точный прибор проводит измерения напряжения с точностью до 0.001В.
Последний раз редактировалось alexis; 16.04.2018 в 10:05.
Alexis посмотрите таблицу,я думаю все вопросы отпадут.
Может хватит меряться.... Или в личку.
Стажёр,
Спасибо, посмотрел, но ничего нового для себя не увидел.
Всё именно так, как я и говорил, правда у меня UPS 3000ВА при 48 вольтовой батарее и не онлайн, но думаю сути не меняет.
А о балансирах в этой таблице вообще речи не идёт. То есть выходит, что так допустимо?
Последний раз редактировалось alexis; 16.04.2018 в 10:36.
Что Вы имеете в виду, что именно я должен Вам рассказать или доказать? То, что балансиры для использования с кислотными АКБ бред сивой кобылы каждый знает. Если хотите могу написать почему так считаю из своего практического опыта?
У меня там была секретарша правила ошибки Если серьёзно я уже 21год здесь, пользуюсь клавиатурой на клавишах которой нет букв в кирилице, это частично извиняет мои ошибки..
Человек то дело говорит. И наверное знает о чем говорит.
Ну какой смысл в балансировке батарей, если в каждой из них по 6 элементов, которые ничто не балансирует.
Второй пример. В цепях оперативного тока подстанций используются стационарные батареи на 220 В. Из 108 элементов. В буферном режиме. Постоянно подключённых к зарядно-подзарядному агрегату.
Никаких балансиров. Просто каждый день, оперативный персонал измеряет напряжение и плотность электролита на 4 банках, с тем, чтобы в течении месяца проверить все банки. Если требуется по результатам замеров дозарядка, то ставят на дозаряд. Если нет, то по графику.
По окончании дозаряда, производят уравнительный заряд, с тем чтобы выравнять напряжения на всех банках. Напряжение при этом повышают до 235 В и выдерживают заданное время. На время уравнительного заряда питание потребителей переводят на 100 й элемент, чтобы не превышать напряжение их питания. А доя выравнивания нагрузки на оставшихся 8 элементах, параллельно им на это время включается соответствующий нагрузочный резистор.
И никаких балансиров. И так годами и десятилетиями.