    Здравствуйте!
    По цене металла в магазине продали релейный стабилизатор напряжения 1ф. 220В, 5000 Вт.. Проверили в магазине на нагрузке 4 кВт, проблем не выявилось... Продали на условии - никаких гарантий, так как по цене металла.
    Попробовал включить дома, на электропечь проблем нет, но при запуске отопления на базе теплового насоса, потребляемая мощность 2.5 кВт, пусковой ток 50А, щелкнули релюхи в стабилизаторе и сразу выбило защитный выключатель при вводе в дом C16 с током отсечки 100А.
    Защитный выключатель ранее никогда не выбивало. Какие могут быть пути решения проблемы?

    Так же, думаю, надо что-то решать с реле стабилизатора рассчитанные на ток 33А, если они будут так перещелкиваться при пуске компрессора, они не проживут и недели. Для пуска компрессора использую контактор 100А. Контактор 25А в течении недели залипает.

    схема стабилизатора скорее всего традиционная.


  2. #2
    Аватар для Alex-31
    Регистрация
    23.08.2014
    Адрес
    Белгородская обл.
    Сообщений
    3,534
    Слесарь, а что за модель?

    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    в магазине на нагрузке 4 кВт
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    теплового насоса, потребляемая мощность 2.5 кВт
    так разные типы нагрузки наверное...
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"


  3. #3

    Регистрация
    16.02.2012
    Адрес
    За полярным кругом
    Сообщений
    5,670
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    потребляемая мощность 2.5 кВт, пусковой ток 50А,
    это перебор пусковой ток как у 7-10квт электродвигателя, уменьшайте пусковой ток, или увеличивайте ток защиты автомата.

  4. #4
    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    Слесарь, а что за модель?
    продукция одной сопредельной страны, не хочется упоминать дабы не разжигать вражды, будем считать что безымянный. Схемотехника скорее всего повторяет стабилизаторы Ресанта.

    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    так разные типы нагрузки наверное...
    Обычный бытовой прибор, как кондиционер или пылесос.

    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    это перебор пусковой ток как у 7-10квт электродвигателя, уменьшайте пусковой ток, или увеличивайте ток защиты автомата.
    Это сделать нереально...
    50А это ток по проведенным мною измерениям (напряжение сети проседало), но при номинальном напряжении паспортный ток 75А.

  5. #5
    Пять Киловатт на ОДНУ фазу ???? Слесарь, Вам нужен друг - электрик. И сеть сеть 220 квадратов 15.
    73! Игорь UT3iM

  6. #6

    Регистрация
    16.02.2012
    Адрес
    За полярным кругом
    Сообщений
    5,670
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    Пять Киловатт на ОДНУ фазу ????
    5 квт на 1 фазу это не много на самом деле, всего 23А.
    а вот просадка напряжения при большом пусковом токе, возможно и создает проблемы.

  7. #7
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Стабилизатор переменного напряжения VoTo 1500va.jpg 
Просмотров:	1863 
Размер:	470.1 Кб 
ID:	236357

    Схему стабилизатора не нашел, но приблизительно по такому принципу строится схема. Пробую увеличить емкость конденсатора C1 чтоб стабилизатор не спешил щелкать релюшками при пуске.

  8. #8
    Аватар для Alex-31
    Регистрация
    23.08.2014
    Адрес
    Белгородская обл.
    Сообщений
    3,534
    Слесарь, вот описания нескольких аналогичных конструкций:

    http://godinav.narod.ru/AVR_120-270_6st_TC142.html

    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60032

    http://kravitnik.ucoz.ru/other/stabilizer2.htm

    надеюсь, это вам поможет

    P.S.: иногда проще с "нуля" собрать свою конструкцию, чем отремонтировать чужую...

    тем более у вас уже и "донор" есть...
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"


  9. #9
    Стабилизаторы ерунда....
    Считай купил только сердечник.
    Стабилизатор перещелкивает релюшками, один щелчок равен автотрансформации 40В. То есть, стабилизирует +-20В.
    Как только включается компрессор, просаживается входящее напряжение, стабилизатор это фиксирует и начинает перещелкивать релюшками, три щелчка и КПД системы падает ниже плинтуса, входящее напряжение просаживается до 70В, на выходе стабилизатора не дотягивает до 170 и компрессор при таком напряжении не запускается, стоит и гудит. В течении секунды такую ситуацию отслеживает электроника компрессора и отключает, но как только сбросится нагрузка, стабилизатор конечно же не успевает реагировать и на выходе стабилизатора появляется до 300В и более, от чего выбивает защиту компрессора окончательно, да и сам стабилизатор уходит в глубокое подвисшее состояние.
    Без стабилизатора компрессор естественно запускается прекрасно...

    Я конечно же понимаю, что для того чтоб получить на выходе стабилизатора 220В, 75А необходимые для запуска компрессора, надо из просевшей питающей сети взять 100В, 160А, но при 100В просевшей сети перестает работать стабилизатор. По этому думаю мне не надо коммутировать автотрансформатор с таким широким шагом 40В, надо переделывать на шаг 20В. Три шага на повышение, это работа при входящем напряжении 160В, 95А, и выходящем 220В, 70А, что вполне будет достаточно для нормального пуска компрессора. Программно снизить время реакции стабилизатора до 2 сек. За 2 сек. компрессор успеет запуститься или уйти в защиту, стабилизатор не изменит коэффициент трансформации и пуск компрессора пройдет нормально.


  10. #10
    Аватар для Tadas
    Регистрация
    12.06.2002
    Адрес
    KO24AV
    Сообщений
    3,356
    Позывной
    LY1CE
    А без стабилизатора компрессор запускается ?
    Хороша теория, но что ты с ней будешь делать ?
    73 de LY1CE

Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  2. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Гибридный стабилизатор экранного напряжения
    от Бува в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:39
  5. Стабилизатор напряжения MA7809
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 19:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •