Т-0,66-У3 200/5-0,5
Первичный ток 200А, выходной ток 5А.
Подскажите, какой выходное сопротивление у этих трансформаторов тока?
Какое будет напряжение на выходе, если начальный ток 100А ? Мне надо около 1В для АЦП измерительного прибора.
Т-0,66-У3 200/5-0,5
Первичный ток 200А, выходной ток 5А.
Подскажите, какой выходное сопротивление у этих трансформаторов тока?
Какое будет напряжение на выходе, если начальный ток 100А ? Мне надо около 1В для АЦП измерительного прибора.
Токовые цепи измерительных приборов и реле имеют малое сопротивление, поэтому трансформатор тока нормально работает в режиме, близком к режиму КЗ. Если разомкнуть вторичную обмотку, магнитный поток в магнитопроводе резко возрастет, так как он будет определяться только МДС первичной обмотки. В этом режиме магнитопровод может нагреться до недопустимой температуры, а на вторичной разомкнутой обмотке появится высокое напряжение, достигающее в некоторых случаях десятков киловольт.
Нагрузка обычно шунт измерительного прибора!
Я от нагрузки не отказываюсь, у меня сейчас входное сопротивление измерительного прибора 2 Ом. Хочу такой нагрузкой нагрузить ТТ.
На то он и трансформатор тока, чтобы иметь на выходе ток. При 200 А в первичке, при КЗ вторички в ней будет ток 5 А. При 100 А , соответственно 2,5 А. Соответственно, напряжение будет зависеть от величины нагрузки во вторичной цепи. Чем больше резистор - тем больше напряжение. Режим без нагрузки запрещен. Может быть ба-бах.
Ну а дальше считайте. для получения 1 В при 100 А в первичке, вам достаточно 0,4 Ом.
Допустим переделаю измерительный прибор на 0.4 Ом, как такое высокое сопротивление нагрузки относительно КЗ отразится на работе ТТ? Как понимаю, порог насыщения при этом сместится?
Слесарь - он и есть.
Кроме обозначенных вами, ТТ имеет ещё один параметр: максимальную мощность во вторичной цепи при номинальном токе. Обычно на шильдике её пишут, для указанного трансформатора она равна 5 ВА.
Отсюда и считайте максимальное сопротивление подключаемой нагрузки. Полагаю для вас это запредельно, поэтому пример:
Ток I: 5 A;
Максимальная мощность S: 5 ВА;
Максимальное комплексное сопротивление нагрузки Z: Z = S/I^2 =< 5/5^2 = 5/25 = 0.2 Ом.
(Напомню, что комплексное сопротивление равно корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной составляющих.)
Значит не подойдет..
Ладно.. Поищу в списке ТТ где указывается коэффициент трансформации, например 200. Или более продвинутый прибор по той же цене ACS756SCA-100B
Добавлено через 46 минут(ы):
спасибо! вопрос решен!
Последний раз редактировалось Слесарь; 06.01.2017 в 16:47.
Вот так бы и с остальными "темами"-меньше писанины и самому находить ответ, что я как оппонент слесаря просто приветствую-прежде чем задать вопрос поищи на него ответ и тебе повезёт.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)