Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70

Тема: Источник высокого для 3-х Гу-50 на трансформаторе ТА-236 с умножением

  1. #61
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    индуктивности рассеяния, и индуктивности ХХ
    Это о чём?!
    Есть омические потери в меди обмоток и есть потери на перемагничивание "железа". Перемагничивание идёт с потерями на переориентацию "наномагнитиков" , рассеивание магнитного поля в пространстве, вихревые токи.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!


  2. #62
    а что это за прога для моделирования схем?
    Евгений/RA0JGB/FT-840

  3. #63
    Цитата Сообщение от VictorV Посмотреть сообщение
    Есть омические потери в меди обмоток и есть потери на перемагничивание "железа". Перемагничивание идёт с потерями на переориентацию "наномагнитиков" , рассеивание магнитного поля в пространстве, вихревые токи.
    М-да ! Поперла крутая теория и вероятно надолго. А на деле изготовление и настройка усилителя на ГУ-50 заняла пару рабочих дней, это же простейшая конструкций даже для начинающих. Не представляю откуда находится в ней столько проблем !
    "Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
    73 ! ALEX **#*

  4. Спасибо от UR5VFT, us4el

  5. #64
    Лучше здесь болтать, чем в эфире. Трансиверов, усилителей, антенн и т.д. не нужно. А если что, то с книги можно взять цитату и немного переделов выдать за свою. На всех форумах одна балталогия. Вдруг все стали конструкторами. Где вы были в 70-80 годах?

  6. Спасибо от R3-73, us4el

  7. #65
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    это же простейшая конструкций даже для начинающих. Не представляю откуда находится в ней столько проблем !
    У каждого свои проблемы! У Вас дальше " заняла пару рабочих дней" интерес не распространяется! ЦПШ достаточно!
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!

  8. #66
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,632
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от VictorV Посмотреть сообщение
    Это о чём?!
    Есть омические потери в меди обмоток и есть потери на перемагничивание "железа".
    Количество витков во вторичке трансформатора мощностью Ватт 400, на напряжение по переменке в 1600 В, к примеру, будет порядка 2500- 4000 витков ( смотря на чём мотать).
    Индуктивность такой обмотки оценить можете?.
    А представить как будет выглядеть импульс заряда ёмкости в пять-десять ампер, от этой обмотки можете?
    73. Евгений.

  9. #67
    Цитата Сообщение от VictorV Посмотреть сообщение
    и есть потери на перемагничивание "железа"
    Безусловно есть, но при намотке трансформатора при расчете количество витков на один вольт первичной обмотки определяют как 50/S - площадь сечения сердечника, входящего в катушку в сантиметрах квадратных, а вторичных обмоток, как 60/S. Этим компенсируются все виды потерь. Сколько трансформаторов я ни мотал по этим расчетам, всегда получал нужные напряжения.

  10. Спасибо от ua4sz

  11. #68
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    а что это за прога для моделирования схем?
    NI Multisim

  12. #69
    Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
    Индуктивность такой обмотки оценить можете?.
    А представить как будет выглядеть импульс заряда ёмкости в пять-десять ампер, от этой обмотки можете?
    Вы переводите вопрос о закономерностях работы трансформатора из физики (индуктивность, ёмкость, импульс тока, немного тригонометрии) в арифметику. Не знаю чем вам так нравятся арифметические расчёты?!
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    при намотке трансформатора при расчете количество витков на один вольт первичной обмотки определяют как 50/S - площадь сечения сердечника, входящего в катушку
    Потери при передаче энергии через трансформатор и определение количества витков обмоток вообще никак не связаны (если только не нужно прецизионное напряжение на вторичных обмотках). Что касается соотношения 50/S, то это приближённый расчёт и с большим запасом. Получить полное использование "железа" в этом случае не получится. Витков первичной обмотки получается заметно больше (при качественном "железе")!
    Последний раз редактировалось VictorV; 01.05.2019 в 17:38.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!


  13. #70
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,632
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от VictorV Посмотреть сообщение
    Не знаю чем вам так нравятся арифметические расчёты?!
    Простотой!
    Когда понимаешь физический смысл происходящих процессов, то зачастую хватает и арифметики.
    73. Евгений.

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Экранирующая обмотка в сетевом трансформаторе.
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 22:22
  2. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  3. источник питания для УС-8
    от puch в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 08:51
  4. Измерение высокого напряжения
    от ut7du в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
  5. Импульсный источник питания для УМ
    от Шевцов Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •