Коллеги, добрый день.
Может кто по долгу службы связан с эксплуатацией преобразователей частоты (ПЧ).
На глубинном насосе, поменяли релейную автоматику на ПЧ INNOVERT ISD552U43 (5,5кВт).
Вода в деревне есть, жители счастливы, а мне ну очень грустно .
Помеха на 160 и 80 доходит до 9+20дБ, ранее на ту же антенну (Бевередж 250м) было 2-3 балла.
Система после запуска в эксплуатацию выглядела так:
Добавлено через 5 минут(ы):
продолжение повествования:
С помощью местных электриков перенес ПЧ в ящик, установил дроссель (сетевой) и ЭМИ-фильтр на входе, помехи практически не уменьшились.
Поставил дроссель на выход (моторный) - ПЧ не работает вообще - отключается по перегрузке.
Мануал перечитал, но в программирование этого девайса лезть опасаюсь.
Вопрос к спецам: проблема в слишком высокой несущей частоте или в чем-то еще.
Кабель до скважины 1,5м неэкранирован.