  1. #11

    Регистрация
    07.04.2006
    Адрес
    Щелково MO-94
    Сообщений
    79
    Позывной
    RL3FA
    ну какой разделительный транс на 5,5кВт?
    а дросселя в тех описании присутствуют....
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	включение ПЧ.JPG 
Просмотров:	253 
Размер:	79.5 Кб 
ID:	253386  
    RL3FA Сергей


  2. #12

    Регистрация
    10.12.2008
    Адрес
    Tambov
    Сообщений
    3,295
    Позывной
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от rl3fa Посмотреть сообщение
    ну какой разделительный транс на 5,5кВт?
    Обыкновенный. Это же не 20 и не 100 кВт. От т.н. "сетевых дросселей" толку мало, нужен полноценный фильтр.
    Я вам сочувствую. У меня на предыдущей работе ( сахарный завод ) стояли частотники общей мощностью порядка 1,5 - 2 МВт, и когда начинался сезон переработки свёклы такая срань стояла в радиусе 5 км - не дай бог, до частот порядка 10 МГц.

  3. #13
    По своей работе связан с ремонтом и наладкой силовой электроники в том числе и низковольтными и высоковольтными частотниками.
    Дроссель должен быть обязательно по входу! Был на семинаре в Питере на компании Siemens.Общался с немцом он сказал,чтоб помех не было,обязательно ставить дроссель на вход и желательно вот такой формы Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3-phase-power-prolux.jpg 
Просмотров:	708 
Размер:	28.2 Кб 
ID:	253387
    Обычные как он говорил со своими задачами справляются,но не на все 100%Название: др.jpg
Просмотров: 1629

Размер: 28.5 Кб
    Круглой формы подавляют всплески импульсов гораздо эффективнее чем Ш образные. Ну это наверно можно сравнить с обычными трансформаторами стержневыми,броневым и и торройдами
    И еще возле двигателя нужно ставить фильтры от помех. Так то они должны устанавливаться если длинна кабеля от частотника до двигателя превышает более 15 метров, так как на двигателе могут возникать всплески импульсного напряжения свыше 1 кВ т.к. присутствует ШИМ модуляция эти фильтры должны гасить такие напряжения.Но как показала практика в любом случае лучше их ставить ,помехи очень хорошо давятся. На одном из обьектов на котором производил наладку частотника играл радиоприемник на средних волнах и ни чего не забивалось.
    Ну и вот фото частотника от Siemens который я настраивалНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20150304_103241.jpg 
Просмотров:	1378 
Размер:	117.5 Кб 
ID:	253389
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 17.01.2017 в 22:22.

  4. #14

    Регистрация
    07.04.2006
    Адрес
    Щелково MO-94
    Сообщений
    79
    Позывной
    RL3FA
    на вход в первую очередь я поставил дроссель (Ш-образный), потом РЧ-фильтр
    помехи снизились менее чем на 10%
    поэтому и подошла очередь моторного дросселя,
    но как его корректно вживить в схему (работающую) не знаю

    работа приемника на СВ рядом с ПЧ для меня пока мечта
    но будем разбираться
    Последний раз редактировалось rl3fa; 17.01.2017 в 22:43.
    RL3FA Сергей

  5. #15

    Регистрация
    10.12.2008
    Адрес
    Tambov
    Сообщений
    3,295
    Позывной
    UA3RMB
    http://innovert.ru/docs/innovert-ISD.pdf
    там всё расписано...

  6. #16

  7. #17

    Регистрация
    07.04.2006
    Адрес
    Щелково MO-94
    Сообщений
    79
    Позывной
    RL3FA
    теории уже начитался до тошноты,
    но нет полного понимания процессов в системе ПЧ-кабель-двигатель
    отсюда и вопросы
    критерии выбора частоты ШИМ? а с учетом длины кабеля, и дросселя
    общие подходы описаны и понятны, а сколько вешать в граммах?
    4кГц и 15кГц - две очень большие разницы
    RL3FA Сергей

  8. #18
    RTFM. В п. 8-7 все доступные пути указаны. К сожалению от помех,создаваемых ПЧ, избавиться не удастся. Проблема в несинусоидальности токов/напряжений. Частоту ШИМ можно изменить без последствий в разрешенном диапазоне в алгоритме деления на 2, т.е. 15-8-4. Убить современный ПЧ достаточно сложно, если не делать это намеренно. Успехов в борьбе.
    зы. для полноты инфо неплохо бы привести типы использованных дросселей и код ошибки ПЧ.
    ззы. http://www.rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.php для ознакомления
    Игорь
    ex UB5-060-1374

  9. #19

    Регистрация
    07.04.2006
    Адрес
    Щелково MO-94
    Сообщений
    79
    Позывной
    RL3FA
    дроссели сетевой и моторный одинаковые -
    ДРТ-5,5 (5,5 кВтх380В, 16А) 1,83мГн
    RL3FA Сергей


  10. #20

    Регистрация
    01.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    349
    Позывной
    UA3079SWL
    Цитата Сообщение от rl3fa Посмотреть сообщение
    нужен опыт специалиста
    В насосах не спец - нагрузка специфичная.
    Начальная частота ни при чем, фокус в том что с уменьшением частоты надо снижать напряжение на движке, иначе провод обмотки сгорит - отсюда момент и мощность снижаются. Реально в обычных (не векторных) частотниках нормально все работает (при равномерном вращении) от 10 Гц.
    Стартовую частоту не программируют, ее при разгоне контроллер устанавливает чтобы соблюсти "рампу" разгона - время выхода на номинальные обороты, вот это значение программируется и при таких проблемах я бы рампу увеличил.
    Что я увидел в мануале: есть две отсекаемых перегрузки по току, при разгоне и при номинальной частоте. Вот тут надо играться, я скажем делаю восможным 30% перегруз на 5 секунд. В данной ситуевине слишком большой дроссель не дает провернуть ротор толком, скорее всего ошибка проходит по разгону.

    Цитата Сообщение от rl3fa Посмотреть сообщение
    4кГц и 15кГц - две очень большие разницы
    По спектру помехи на 5кГц похоже.
    Илья

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Атмосферные помехи.
    от Ярослав в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 07:27
  3. Импульсник и помехи
    от Mosin в разделе Источники питания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 18:17
  4. Помехи от домофона
    от RU6DX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 18:58
  5. Помехи на низах
    от RD4WA в разделе Помехи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •