  1. #31

    Регистрация
    07.04.2006
    Адрес
    Щелково MO-94
    Сообщений
    79
    Позывной
    RL3FA
    Цитата Сообщение от ra2fgk Посмотреть сообщение
    При простое насоса, но при включенном пч, помеха есть?
    не знаю
    насос молотит непрерывно, выходная частота меняется в зависимости от расхода (по датчику давления)
    если вырубить автомат питания ПЧ, наступает тишина в эфире
    но тут бегут односельчане с вилами
    RL3FA Сергей


  2. #32
    По случаю сделал фото входного фильтра пч от насоса 3квт
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20170119_185503.jpg 
Просмотров:	659 
Размер:	1.53 Мб 
ID:	253531
    73! de RV9CPK Алексей

  3. #33

    Регистрация
    18.10.2013
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    265
    Позывной
    R1OOL
    Цитата Сообщение от rl3fa Посмотреть сообщение
    частота ШИМ по мануалу 15 кГц, можно её радикально уменьшить, скажем до 5кГц?
    А почему нет ? Чем ниже, тем частотнику легче. На след. неделе буду на "подъёме", возму с собой "Degen" и посканиру "Vacon" - ы, питающие 300-ёх кВт двигатели НА.
    Алексей, R1OOL

  4. #34

    Регистрация
    07.04.2006
    Адрес
    Щелково MO-94
    Сообщений
    79
    Позывной
    RL3FA
    в мануале сказано что при уменьшении частоты ШИМ уровень помех падает, но возрастает уровень шума двигателя
    как это скажется на насосе, подшипниках, обмотках?
    не уменьшится ресурс насоса при установке ШИМ в минимум?

    пока по результатам обсуждения запланировал
    - заменить выходной кабель на экранированный (самостоятельно)
    - увеличить время разгона (под контролем электрика с водоканала)
    - понизить частоту ШИМ
    RL3FA Сергей

  5. #35

    Регистрация
    01.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    349
    Позывной
    UA3079SWL
    Цитата Сообщение от rl3fa Посмотреть сообщение
    - увеличить время разгона (под контролем электрика с водоканала)
    То есть - поставить моторный дроссель?
    Илья

  6. #36

    Регистрация
    07.04.2006
    Адрес
    Щелково MO-94
    Сообщений
    79
    Позывной
    RL3FA
    Цитата Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
    То есть - поставить моторный дроссель?
    да, тем более что он куплен и установлен в шкаф (см. фото в начале темы)
    если удастся его вживить в схему, думаю с помехами полегчает
    жаль нет в этом ПЧ режима "обучения нагрузке" и профика рядом нет
    RL3FA Сергей

  7. #37

    Регистрация
    01.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    349
    Позывной
    UA3079SWL
    Я не настолько профик. Но при мне парень с Сименс объяснял заказчику как вымерить параметры мотора чтобы записать в память старого Сименсного векторника. Что-то вроде в восьмом году это было, уже и Сергей на сервисе Сименса не работает, и таких толковых там нет уже.
    И поскольку не профик, дешевых ПЧ не люблю да и задачи у нас другие (перемещение, линейное и вращательное) - векторные лучше подходят по динамике.
    Илья

  8. #38

    Регистрация
    14.01.2008
    Адрес
    г. Ступино
    Сообщений
    71
    Позывной
    RA3FP
    Цитата Сообщение от rl3fa Посмотреть сообщение
    как это скажется на насосе, подшипниках, обмотках?
    не уменьшится ресурс насоса при установке ШИМ в минимум?
    На насосе и подшипниках это не отразится и реурс не уменьшится.
    Моторный дроссель, если испоьзовать, то частоту ШИМ обязательно снижать.
    В инструкции к частотникам Siemens Miromaster 440 это прописано жестко (4 кГц).
    По своему опыту, используем частотники многих производителей и везде фильтра и хорошая земля и экранированный кабель. Моторные дросселя неприменяем. Частоты ШИМ 4-8 кГц.
    Конечно все частотники на фабрике стоят и уровеь шума оценить трудно.
    В единичном случае победить проблему не должно быть сложным делом.
    На фотке монтаж совсем не типичный для подключения частотного привода.

  9. #39

    Регистрация
    07.04.2006
    Адрес
    Щелково MO-94
    Сообщений
    79
    Позывной
    RL3FA
    по мануалу несущая может быть от 1 до 15 кГц
    судя по спектру помехи похоже что сейчас частота ШИМ 5 кГц
    сколько можно поставить 4 кГц или еще ниже?
    RL3FA Сергей


  10. #40

    Регистрация
    14.01.2008
    Адрес
    г. Ступино
    Сообщений
    71
    Позывной
    RA3FP
    Ниже 4 кГц наверно нет смысла делать. Частотники Siemens, Allen Bradley, Cotrol Technics и друих известных производителей вообще ниже 4 кГц вроде ШИМ не опускают. К сожалению у нас не используются не "брендовые" частотники.
    Конечно сначала лучше выполнить правильно монтаж.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	siemens.png 
Просмотров:	695 
Размер:	30.4 Кб 
ID:	253595  

Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Атмосферные помехи.
    от Ярослав в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 07:27
  3. Импульсник и помехи
    от Mosin в разделе Источники питания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 18:17
  4. Помехи от домофона
    от RU6DX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 18:58
  5. Помехи на низах
    от RD4WA в разделе Помехи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •