Локализовал один из источников сильных помех в квартире - вытяжной вентилятор в туалете http://ru.domovent.ua/products/domovent-125-vko
Как их уменьшить?
Локализовал один из источников сильных помех в квартире - вытяжной вентилятор в туалете http://ru.domovent.ua/products/domovent-125-vko
Как их уменьшить?
Может выключить?
А вы, сначала про схему управления расскажите. Что там есть, как включается. Есть ли тиристорный регулятор.
Ответ читайте в инструкции на вентилятор:
"...Управление ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора) или автоматическое (с помощью электронного блока управления)..."
Меры борьбы обычные. Для начала- сетевой фильтр, напр. из ИИП компьютера.
внешний выключатель, параллельно лампочке.
сетевой фильтр думал, но не определился какой.
срет больше всего на 40-ке.
Вот такой фильтр от помех использую. Помогает в месте питания трансивера от розетки, а так-же
в месте подключения к розетке источника помехи. Для усилителя коллективной антенны, от помехи телевидению от устаревшей технологии "интернет из розетки" может пригодиться.
Колечко из компьютерного блока питания системного блока, на котором порядка 20 витков белого и красного провода. На вид это колечко для нагрузки до 150 Вт.
Используют так же ферритовый стержень от СВ-ДВ магнитной антенны радиоприемника с намотанным двухжильным сетевым проводом. Толщина провода, феррит и предохранитель выбираются по нагрузке.
Конденсаторы 2200...6800 пФ на напряжение > 400 Вольт.
Обычно помеха вещается участком сетевого провода между источником помехи и счётчиком.
Поэтому провода между устройством источником помехи и фильтром должны быть минимальной длины.
Последний раз редактировалось LML; 23.04.2017 в 10:56.
Для начала емкость пленочную повесить параллельно входящему в него провод, ну там 0.1-0.22 на 400V.
спасибо, попробую!
там нет таймера. двигатель и крыльчатка. проводки из двигателя на колодку сразу идут.