Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Особенности отечественной схемотехники

  1. #1

    Вопрос Особенности отечественной схемотехники

    Ниже представлена схема датчика уровня жидкости в металлической емкости.
    Собственно, это обычное емкостное реле. Чувствительный элемент выполняется в виде металлического штыря различной длины, в зависимости от требуемой регулировки уровня. Катушка бескаркасная, диаметр внешний 18 мм , внутренний 11 мм, ширина намотки 6 мм. Провод ПЭЛШО-0,1 .
    Удивляет подключение резистора R1. Почему именно так, а не как обычно принято в ламповых схемах ?
    datchik_urovnya.djvu
    Удивительное рядом, и оно разрешено!


  2. #2
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,677
    Позывной
    RX6LAO
    Возможно, R1 выполняет две функции сразу.
    Срабатывание происходит при срыве генерации, за счёт увеличения анодного тока в отсутсвии генерации. Подбором R 1, устанавливается ток достаточный для срабатывания реле.
    Ну и кроме того, подключением R1 к аноду, обеспечивается гистерезиз срабатывания- отпускания.
    73. Евгений.

  3. Спасибо от kvn

  4. #3
    Скорее всего, так и есть.
    Анодный ток одного триода 6,3 ма.
    Смущает то, что на управляющих сетках положительный потенциал относительно катода.

    Я не знаю, какое напряжение подается на накал, в основном блоке устанавливается подстроечный резистор в цепи накала. Там же трансформатор питания, выпрямитель - один диод и один электролит, реле и выхода на управление технологическим оборудованием.
    Разработка конца 60- начала 70-ых годов.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!

  5. #4
    Слегка добавлю свой взгляд к выступлению предыдущего оратора.
    Сдвигом резистора в правую область АСХ лампы создается гарантированно высокий коэффициент усиления для создания режима генерации при негарантированном анодном напряжении в различных условиях эксплуатации устройства.
    Если посмотреть напряжение сработки реле по каталогу, то вообще можно узнать допуски по работе вашего устройства.
    Блин, перечитал ваше сообщение--так там блок питания отдельно ставится? Тогда тем более--не в каждой местности есть электрик. А стальные провода тоже соЙдут )).. Шютка
    Последний раз редактировалось ecdv; 01.05.2017 в 18:09.

  6. #5
    Блока управления и сигнализации я в глаза не видел. Оборудование, как писал выше, разработки конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века. Электронная часть устанавливалась на оконечную часть датчика ( длинный штырь в в емкости, реагирует на уровень жидкости в резервуаре), с блоком управления соединяется тремя проводами. "Земля" идет по земле .
    Лампочка, видимо, для настройки емкостного реле по месту.
    Анодное, так точно негарантированное, поскольку выпрямитель - это просто песня. Однополупериодный выпрямитель и электролит, наверное, микрофарад на 10
    Удивительное рядом, и оно разрешено!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Особенности схемотехники балансного смесителя SYM-25DMHW
    от SNABBER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 21:19
  2. Плата PIO SDR, варианты схемотехники
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 21:18
  3. Коллекция-музей отечественной цифровой электроники!
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:49
  4. Обсуждение схемотехники буржуйских трансиверов
    от RZ6HMG в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 10:56
  5. создать устройство...
    от victor 1955 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 20:01

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •