Не найдя никакой информации по ремонту контроллера EPS-16(EPS-12) решил открыть новую тему. У меня сломался контроллер насосной станции EPS-16(EPS-12). Неисправность стала проявляться уже давно, а сейчас вообще перестало работать. Открываешь кран-воды нет, а на контроллере горит красный светодиод. Перезапускаешь кнопкой Reset насос включается и качает воду. Закрываю кран и ещё какое-то время насос работает, потом выключается и снова загорается красный светодиод. И так всё время. Я его разобрал, достал датчик протока с магнитом-вроде выглядит нормально только когда подношу к нему отвёртку то притягивает слабо и только в его верхней части. Потом плату установил на место, а от герконов вывел провода для прозвонки, когда магнит находится напротив нижнего геркона он замкнут, поднимаю выше по каналу размыкается, а когда поднимаю по каналу магнит до упора то верхний геркон не срабатывает. Я геркон опустил по плате до срабатывания(1,5-2мм), всё собрал-заработало, но иногда всё равно выходит на аварию. Микросхему менял и результат тот же. Судя по схеме красный светодиод может зажечься только если оба геркона замкнуты, но с таким магнитом это просто не возможно. Уже совсем запутался, может кто сталкивался с подобным? Во вложении срисованная мной схема.