Последний раз редактировалось UB0WBL; 20.12.2017 в 07:45.
Добрый день! У меня на работе такие включают 3-х фазные двигателя до 3 кВт (3 реле), но периодически "горят"......работат ь будут, но как то я таким вещам не доверяю.... надпись как раз не должна смущать, это указан диапазон рабочих напряжений нагрузки.
Спасибо от Mayor
380VAC, вот я и думаю что будут на пределе, чуть маленько какой скачек и вылетят ?
это уж как повезет....... лично я не стал бы их использовать в цепях с напряжением 380V. В приборах, где 220 коммутируют, они работают у нас годами, а вот 380 частенько дохнут, но подозреваю, что дохнут изза пусковых токов электродвигателей, т.к. стоят вместо пускателей.
У меня будут коммутировать ТЭН-ы в бойлере, 3 по 2 кВт включенные звездой.
в принципе должны работать.......тэн не двигатель....
Стесняюсь спросить.... А с какого перепугу на контактах реле будет 380В.?
Сколько классов образования? - Второй вопрос...
И третье- тех, кто электродвигатель включает тремя реле гнать надо с работы. Хотя...., а кто работать будет...
Последний раз редактировалось R7LC; 20.12.2017 в 09:58.
а их ставили на заводе-изготовителе оборудования, так, что это конструкторов гнать надо....а мы их тока меняем когда они "дымят"....
Будете в Фергюсоне (штат Миссури), разгоните инженеров Эмерсон( Emerson ). У них это штатная схема коммутации, три фазы, тремя реле. Цепи управления реле включены последовательно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)