    Господя! Неужели непонятно. 1. На каждом реле 220в относительно нуля и корпуса металлического. Вы же их не прикрутите на шину соседней фазы.
    2. Не знаю как тупые американцы делают - мне наплевать. Но в СССР всегда пускатель был на три фазы- т.е. срабатывание одновременно одним усилием катушки. А у этого гуана разнос по времени всегда.... Отсюда бабах....
    Вывод - мне 64 и я работаю и сдохну на работе.... Некому заменить.. На памятнике напишут "Сгорел на работе" . Нет спецов - зато манагеров как грязи....
    Анатолий.

  2. Спасибо от ivan gea, Mayor, R8CCE, ua3ycv, ua6acu


  3. #22
    Аватар для UN8PA
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Караганда
    Сообщений
    1,110
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Но в СССР всегда пускатель был на три фазы- т.е. срабатывание одновременно одним усилием катушки.
    А теперь есть твердотельные на 3 фазы и работают вечно, только нужно правильно подбирать по параметрам нагрузки.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	599 
Размер:	111.4 Кб 
ID:	277310   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок1.JPG 
Просмотров:	728 
Размер:	94.7 Кб 
ID:	277311  

  4. #23
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Вывод - мне 64 и я работаю и сдохну на работе.... Некому заменить.. На памятнике напишут "Сгорел на работе" . Нет спецов - зато манагеров как грязи....
    так!подвязываем с писсимизмом!всё интересное впереди!

    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    А у этого гуана разнос по времени всегда.... Отсюда бабах....
    это точно!даже при подключении воздушных тенов и то проблемы-уже ящик "погибших"-поставил в конце концов пускатели-проблемы пока нет в течении года.

  5. #24

    Регистрация
    18.06.2010
    Адрес
    ko15aa
    Сообщений
    498
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    RA2FGK
    Цитата Сообщение от UB0WBL Посмотреть сообщение
    Что не так ?
    Со схемами всё так. Человеческий фактор, это фактор оператора, технолога и т.п..

    Добавлено через 19 минут(ы):

    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Нет спецов - зато манагеров как грязи....
    Незаменимый спец, без конца ныряющий в шкафы и кабельные каналы?
    Толковые "манагеры" от таких избавляются при первом удобном случае.
    Последний раз редактировалось ra2fgk; 20.12.2017 в 19:17.

  6. #25
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    А у этого гуана разнос по времени всегда....
    Да что Вы говорите ? И что, в самом деле "разнос по времени" (это у связки симистор+оптосимисто р) больше, чем межфазный сдвиг в промсети ? Ох уж эти сказочники...

  7. #26

    Регистрация
    28.03.2015
    Адрес
    г. Жигулёвск
    Сообщений
    102
    Позывной
    RW4HJD
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    А теперь есть твердотельные на 3 фазы и работают вечно, только нужно правильно подбирать по параметрам нагрузки.
    У нас на запорных приводах BERNARD, два раза в год выходят из строя такие реле с трёхкратным запасом по току, причём при выгорании одного из фаз симистора, может сгореть и двигатель привода, если нет защиты по току. Так что они не вечные, но приходится ставить, так как работают во взрывоопасной среде.

  8. #27
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    два раза в год выходят из строя такие реле с трёхкратным запасом по току,
    А рекомендован минимум четырехкратный запас. Ну и кто виноват ?

  9. #28
    Аватар для UT1LW
    Регистрация
    27.03.2011
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    4,048
    Позывной
    UT1LW
    rx3apf, ну да, у контакторов разница замыканий-размыканий по фазам пикосек.
    RW4HJD, это запас по пусковому току или рабочему?
    Вячеслав, ex UT5TX.

  10. #29

    Регистрация
    28.03.2015
    Адрес
    г. Жигулёвск
    Сообщений
    102
    Позывной
    RW4HJD
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    А рекомендован минимум четырехкратный запас. Ну и кто виноват ?
    Реле установлено заводом изготовителем внутри привода. Значит виноваты конструкторы?
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    RW4HJD, это запас по пусковому току или рабочему?
    Думаю по пусковому, и даже с большим запасом. Мощность двигателя 180 Вт а реле на 2.5 кВт.

  11. Спасибо от UT1LW


  12. #30
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Значит виноваты конструкторы?
    Поскольку выгорает реле - однозначно виноваты конструкторы. Если выгорает еще и двигатель - тем более виноваты (не обеспечили контроль по току и контроль обрыва фазы).

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 10:40
  2. ВЧ реле
    от R4FBF в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 12:51
  3. РЕЛЕ
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 18:43
  4. Реле
    от UR7TO в разделе КВ усилители
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:22
  5. Реле
    от ru9sl в разделе Технический кабинет
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 21:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •