Спасибо от RV3MP
может многокамерные окна, от них не веет холодом, без постановки под ними радиатора. у нас получилось площадь окна около 2 м2 зимой эта комната грелась от радиатора 1 кВт стоящего не под окном.
Под полом, у меня, не вариант.
Придётся открыто тянуть. Трубы - пластик естественно. Паять умею и люблю, доставляет удовольствие.
Вопрос сразу. Трубы какие ставить? 25...32?
Тогда думаю особо не принципиально где их расположить...
У меня разводка 2-х трубная Ду32, меньше нежелательно, трудно будет добиться равномерного потока теплоносителя по различным радиаторам, подвод к радиаторам Ду25, на каждом радиаторе естественно регулирующий вентиль, общая площадь отопления чуть меньше 400 м2, как то так...
Спасибо от RV3MP
Хотел унитаз поставить в середину дома, но "генеральный дизайнер" не согласилась.
-----------------------------------------------------------------
Основная проблема регистров - ржавые все изнутри. Что за г туда заливал старый хозяин - даже не предполагаю.
Теплоотдача весьма сомнительная.
Промывал раз 5 пока терпимо чистая вода потекла. Теплообменников хватило на 5 лет. Фильтры чищу регулярно.
Ну и конечно... "вишенка на торте"... Система последовательная. Выход котла идёт на второй этаж, далее... спускается на первый.
На 2 этаже Африка, на первом прохладнее.
Естественно, всё переделаю.
В принципе, котел конечно справляется, но не эффективно работает. Топить сильнее нужно первый этаж, на второй само поднимется.
Спасибо от UA4NE
Перебрал сегодня трехходовой клапан в двухконтурном газовом котле. 5 лет отработал. Начал капать.
Страху было!!! Вдруг, там всё плохо? Бежать новый покупать? Дорого и не факт, что есть в наличии.
Начитался и насмотрелся опытных людей.
Снял, разобрал, а там... нечему особо ломаться.
На оси шарика три прокладки. В этом и беда. Протёрлись и начали протекать.
Искать такие - нет желания. Подмотал несколько витков фум нитки в пазы вала.
Вал, вошел в корпус туго, но проворачивается нормально. Проверил - движок редуктор крутит спокойно.
После попадания воды, контакты окислились - почистил и пропаял, датчик температуры запачкан - вымыл.
Короче... ничего ужасного, кроме "гинекологически х" операций по снятию/установке.
Бюджет семьи не потерял 5...8 тыр.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)