Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Определение параметров трансформатора.

  1. #1

    Вопрос Определение параметров трансформатора.

    Обычно в описаниях конструкций даются намоточные данные трансформатора или выходные параметры источника питания. Радиолюбитель не всегда имеет возможность собственноручно намотать нужный трансформатор и чаще использует то, что есть под рукой.
    В данном случае есть готовый трансформатор со следующими параметрами:

    Сердечник - ШЛ 16х32
    220в 1750 витков ПЭВ2 0,27
    195в 1550 витков ПЭВ2 0,16
    3,5+3,5в 28х2 витков ПЭВ2 0,93
    6,8в 55 витков ПЭВ2 0,41

    Как определить нагрузочную способность данного трансформатора, какие токи можно отобрать от вторичных обмоток без перегрева тран-ра, то есть для номинального режима ?
    Удивительное рядом, и оно разрешено!


  2. #2
    Ориентировочная мощность данного сердечника на частоте 50 Гц равна 40 Вт. Посмотрите в справочниках по расчёту систем электропитания.

  3. #3
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,627
    Позывной
    RX6LAO
    Ну и возьмите допустимую плотность тока в обмотке 2,5 - 3 А/Квадратный мм и посчитайте допустимые токи обмоток.
    Не забывайте, что суммарная мощность всех подключённых обмоток не должна превышать мощности для данного типоразмера сердечника.
    А её можно взять из справочников, если не хочется считать. Так по памяти, на вскидку, в районе 30 Ватт Если сложно найти справочник по железу, то возьмите справочник по стандартизированным накальным трансформаторам серии "ТН". Там указана мощность и тип сердечника.
    73. Евгений.

  4. Спасибо от kvn

  5. #4
    kvn, коллега Евгений240 вам правильно подсказал: плотность тока в сетевой обмотки при долговременной работе для данного сердечника 2.5 А/мм2, отсюда и считайте всё остальное.
    (Хотя полагаю, что цель топика отнюдь не в уточнении параметров трансформатора )
    Леонид

  6. #5
    Из справочника:
    При плотности тока 2,5 а/мм.кв
    0.16 мм - 0,05 а
    0,93 мм - 1,69 а
    0,41 мм - 0,33 а
    По идее, такой ток я могу взять от обмоток. Но, наверное, размеры железа ( ШЛ16х32) также
    влияют на плотность тока ?
    Как здесь разобраться ?
    Удивительное рядом, и оно разрешено!

  7. #6
    Размеры трансформатора (не железа) косвенно влияют на плотность тока в обмотках - у больших трансов условия
    охлаждения обмоток, как правило хуже,и соответственно, плотность тока надо брать меньше. В Вашем случае,как уже
    указывалось выше, надо брать 2,5-3,0 Ампера на мм кв. Ещё, плотность тока немного зависит (из тех же соображений)
    от конструкции транса - П,или Ш сердечник, или, вообще тор. Например, на ПЛ сердечнике можно немного больше
    плотность тока, т.к. обмотка разделена на две катушки и условия охлаждения лучше, чем с одной катушкой.
    Самые худшие условия охлаждения обмоток (и железа) у тороидальных трансов.

  8. Спасибо от kvn

  9. #7
    Очень хороший справочник Бунина, Яйленко.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	730 
Размер:	962.0 Кб 
ID:	285344   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	609 
Размер:	1.30 Мб 
ID:	285345  

  10. Спасибо от kvn

  11. #8
    Хорошр бы знать полное название книги, дабы заиметь себе.
    Нашел безымянную таблицу, в ней плотность тока от 2,4 А до 3,6 А
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	tabl_TS.jpg 
Просмотров:	322 
Размер:	31.3 Кб 
ID:	285358
    Удивительное рядом, и оно разрешено!

  12. #9
    Аватар для Евгений240
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    г. Ростов на Дону.
    Сообщений
    15,627
    Позывной
    RX6LAO
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    Но, наверное, размеры железа ( ШЛ16х32) также
    влияют на плотность тока ?
    На допустимый ток в обмотках влияет качество изоляции провода. Если бы изоляция выдерживала 300 градусов, то и плотность тока можно было бы брать в 6 раз больше чем сейчас. Но сейчас такой изоляции нет. Поэтому в справочниках даётся сечение провода под так называемую температура Т50. То есть, такая плотность тока, при которой температура проводника при длительной работе в обычных температурных условиях не превысит 50 градусов.
    Понятно, что это достаточно условно. Поставьте рядом с трансформатором вентилятор и можно смело увеличивать токовую нагрузку.
    Или примените в качестве изоляции слюдяной материал и фторопласт. Условия передачи тепла для фторопласта много хуже, соответственно хуже охлаждение обмоток и меньше допустимая плотность тока.
    Или возьмите трансформатор мощностью 30 Вт и 1 кВт, В катушке какого из них внутренние слои обмотки будут охлаждаться лучше?
    В общем трансформатор всегда компромисс. Поэтому берите допустимую плотность тока для выбранного сердечника из справочников Здорово не ошибётесь.
    П. С. Приходилось мне мотать киловатный транс, на железе от ОСМ-1, из расчёта допустимой плотности тока в 3 А/ мм кв. мм. Ну не хотели обмотки уменьшаться! Но к счастью попался провод ПЭВТЛ, с допустимой температурой 120 градусов. Плюс к тому учёл, что режим работы в усилителе не со 100% загрузкой трансформатора, плюс паузы на приём, плюс вентилятор охлаждения создаёт какое то движение воздуха.
    В общем вопреки всем канонам намотал под плотность тока 3 А/ кв. мм.
    Работает до сих пор. Греется градусов до 45 ( рука терпит). Конечно нагрузочные характеристики чуть хуже, чем могли бы быть, но это терпимо. Так что намотка трансформатора, - процесс творческий.

    Добавлено через 6 минут(ы):

    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    Нашел безымянную таблицу, в ней плотность тока от 2,4 А до 3,6 А
    Посмотрите,например, "Справочник радиолюбителя конструктора", под общей редакцией Малинина Р. М. Москва, изд "энергия" 1973 г.
    Он же " Массовая радибиблиотека" вып.824
    Последний раз редактировалось Евгений240; 24.03.2018 в 17:20.
    73. Евгений.

  13. Спасибо от kvn


  14. #10
    По справочнику С.Г. Бунина и Л.П. Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика" Киев 1984г. получилась габаритная мощность тра-ра - 50 вт, плотность тока 3,5 а/кв.мм.
    А по справочникам на унифицированные тра-ры габаритная мощность на ШЛ16х32 дается всего 32 ватта.
    Где же истина ?
    Удивительное рядом, и оно разрешено!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Определение частоты контура
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 20:51
  2. определение номиналов
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 11:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 13:54
  4. Определение чувствительности приемника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:53
  5. определение расстояния
    от sleeps в разделе Технический кабинет
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 14:20

Метки этой темы