    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    Коллега, Вы даете ссылку на ГОСТ (пусть даже и не действующий), а сами - то его читали? ....
    А сами - то считали?
    ОСМ-0,063 и 0,1 - 24% плюс (30% от 24% это 7,2%) получаем 31,2% от номинального тока.
    Для ОСМ-1,0 чуть поменьше - 18% +(30% от 18% = 5,6%) = 23,6% что тоже многовато.

  3. #153

  4. #154
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку на нормативный документ. Да их ставят в эл.шкафы, закрытые,

    Не встречал указаний на условия их ориентации.
    Категория размещения - 3

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-1.jpg 
Просмотров:	90 
Размер:	38.4 Кб 
ID:	364820Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-2.jpg 
Просмотров:	83 
Размер:	22.5 Кб 
ID:	364821

    Для мощных размещение только на горизонтальную. Для менее 1 кВА - произвольно. Устанавливаются в больших объемах - ясно из рекомендаций.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-3.jpg 
Просмотров:	84 
Размер:	170.5 Кб 
ID:	364823


    Это полезно у кого сырые шэки, да ещё и непропитанные трансы.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-4.jpg 
Просмотров:	65 
Размер:	32.7 Кб 
ID:	364822

    что-то из гост15150-69, что-то с сайта производителей

    Добавлено через 23 минут(ы):

    Цитата Сообщение от Val53 Посмотреть сообщение
    Сейчас проверил ток х х 1.0 квт ОСМ при помощи .
    Ток хх проверить - просто А-метром при ном.напряжении сети без нагрузки. Мощность потерь хх (потери в стали) - эл.счетчиком и секундомером (если у Вас ваттметра нет).

    Или взвесить транс. Это примерно 1.5 Вт/кг.

    30% ток хх - не так уж страшно. Если активный ток 1 А, ток хх 0.3 А, полный ток - корень.кв.из(12+0.32)=1.044 А - на 2% нужно увеличить диаметр провода.
    Последний раз редактировалось mmom; 12.10.2021 в 16:38.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  5. Спасибо от UA3MCH

  6. #155
    Аватар для UT1LW
    Регистрация
    27.03.2011
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    4,048
    Позывной
    UT1LW
    mmom, ну и где условия ориентации ОСМ для лучшего охлаждения? Ваша фонтазия. А мощные на горизонтали из-за большого веса.
    Вячеслав, ex UT5TX.

  7. #156
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    mmom, ну и где условия ориентации ОСМ для лучшего охлаждения? Ваша фонтазия.
    Это мои наблюдения и совет.

    ПС. Сам устанавливал в свое время ОСМ в корпус, приняв в расчете его мощность за основу и знаю что это такое по нагреву. Принятая в нем плотность тока не годится для внутриприборной установки.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

  8. #157
    Аватар для UT1LW
    Регистрация
    27.03.2011
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    4,048
    Позывной
    UT1LW
    Не, ну если корпус из пенопласта, то да.
    Вячеслав, ex UT5TX.

  9. #158

    Регистрация
    10.07.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    45
    Позывной
    ew1adl
    Для всех трансформаторов важно аккуратно выполнить сетевую обмотку: витки укладывать виток к витку, между слоями прокладывать кальку или пленку,что помогает ровнее укладывать витки. Кальку я беру на 5-7 мм шире каркаса и делаю небольшие надрезы по краям. Это что бы не допустить проваливания витков с верхних слоев на нижние. Либо тонкую полоску бумаги сгибаю уголком и при намотке крайних витков подкладываю под них. Проваливание витков снижает надежность т.к. при изгибе эмалированных проводов при намотке возможно образование микротрещин в эмали провода, что приведет со временем к пробою. Поэтому в ответственных трансформаторах или мощных, ремонт которых обойдется в круглую сумму, слои обмоток надо промазывать бакелитовым лаком или шеллаком. Электроизоляционный лак, используемый для пропитки электродвигателей не рекомендую - его надо сушить в специальных печах при 120 град. с хорошей вытяжкой. В домашних условиях в духовке квартира провоняет на ближайший год, а жена засунет вас в испорченную духовку и включит на максимум.
    Ещё ровная намотка и лак улучшают теплопередачу и, соответственно, надежность.
    Первичную обмотку от остальных я изолирую 3-мя слоями - пару оборотов кальки, затем пару оборотов лакоткани и опять пару оборотов кальки. Опять же с нахлестом на щечки каркаса.
    Завтра еще добавлю.

  10. Спасибо от mmom

  11. #159
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Ну...если нет ВВ-выбросов, то м.б. мало слоёв изоляции?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-2.jpg 
Просмотров:	76 
Размер:	105.7 Кб 
ID:	364947Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена-1.jpg 
Просмотров:	62 
Размер:	48.4 Кб 
ID:	364946

    \Малинин\Спр.РЛ-констр\М.Энергия,197 7\с.594,595\

    Добавлено через 6 минут(ы):

    Цитата Сообщение от lavren2002 Посмотреть сообщение
    ...Поэтому в ответственных трансформаторах или мощных, ремонт которых обойдется в круглую сумму, слои обмоток надо промазывать бакелитовым лаком или шеллаком. .
    Если нет возможности отдать в пропитку под вакуумом, дома это затруднительно. Остается промазка. Причем, чем-то:
    - высыхающим, на осносительно невонючем растворителе;
    - и - хорошо бы - позволило разобрать при необходимости.
    Последний раз редактировалось mmom; 14.10.2021 в 15:31.
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./


  12. #160
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    ...ОСМ в корпус, ...плотность тока ...для внутриприборной установки.
    ...для 0.1...0.25 кВА нужно удерживать среднюю плотность тока около 2 А/мм2
    / ...обратная связь бывает регенеративная и дегенеративная./

Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  3. Изоляция вибраторов антенны
    от ken в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 09:55
  4. Чем чревата не герметичная изоляция?
    от UY5LA в разделе Антенная механика
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:51
  5. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •