Но остаётся заряженный конденсатор ёмкостью в сотню мкФ.
А если рвать по постоянному току, то только вакуумный выключатель.
Все остальные потянут дугу и сгорят сами и помогут допалить остальное.
П. С. В2-В в такой роли тоже не блещут надёжностью. Поэтому я тоже склоняюсь к предложению CHAK.
Отключать по сети 220 В. Обыкновенным автоматом. Только посмотреть чтобы был с буквой "А".
Не забывайте, срабатывание защиты происходит по факту уже произошедшей аварии.
Задача защиты это минимизировать последствия. Такая защита вполне с этим справится.
Ну и для самоупокоения, предохранитель.
П.П.С. Лет 15-20 назад, попросил релейщиков продавить имеющийся десятот автоматов АП-50. Сработали при указанном токе только два, ещё 4 ре не сработали вообще, остальные сработали при в разы большем токе.
Правда автоматы были далеко не новые и хранились абы как.
Но с тех пор про предохранитель я не забываю...