Ток конденсатором вы ограничите, но будет ли у вас срабатывать сердечник магнита?
У катушки должна быть ещё и "магнитная сила". Второй вариант перематывать катушку- добавлять витки.
220 вольт - диод - резистор - конденсатор, 47,0х400v. Магнит отключен, конденсатор заряжен до амплитудного. При срабатывании магнита лишнее напряжение падает на резисторе, который выбирается так, чтобы ток уменьшить до минимума, только чтобы держал магнит. Конечно резистор будет греться. Впрочем надо прикинуть, хотя бы в симуляторе.
220 вольт – мост – параллельно соединённые пусковой конденсатор и удерживающий резистор – катушка.
Самому инересно стало)
Взял клапан Danfoss 220/230V 10W BB230A. При ~233 вольт потребляет 96ма.
Последовательно с катушкой установил термистор WMZ11A-75A681NU, и плёночный конденсатор 0,47m/630V.
Через где-то 3 секунды, напряжение на катушке снизилось с 233 до 158 вольт. Электромагнит клапан удерживает, термистор тёплый. Всего 2 детали, кто меньше?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)