Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Панель оператора PWS6620-T, залить прошивку и апликацию

  1. #1
    Аватар для RA3PKJ
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Тульская обл.,г.Кимовск
    Сообщений
    5,045

    Панель оператора PWS6620-T, залить прошивку и апликацию

    Кто имел дело с промышленными панелями оператора серии PWS6600, может скажете в чём прикол. Не могу залить в панель прошивку и апликацию (т.е. приложение).
    Дали мне три файла (упаковочная линия) - app_main.V6F, app_main.fw6, app_main.c64.
    Подключаю панель оператора к компу через COM1 (связь устанавливается без проблем). Запускаю на компе конфигурирующую программу ADP (разные версии), загружаю в программу файл проекта app_main.V6F и пытаюсь проект откомпилировать. Компиляция проходит с ошибками:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок1.jpg 
Просмотров:	820 
Размер:	209.6 Кб 
ID:	317577
    Ошибки:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.jpg 
Просмотров:	740 
Размер:	253.2 Кб 
ID:	317578
    При выборе пункта "заливка прошивки и аппликации" программа ADP говорит, что проект надо сначала откомпилировать, прежде чем заливать в панель.

    Почему лезут ошибки при компиляции? Все файлы, которые мне дали, когда-то использовались по назначению (т.е. сомневаться в них нет резона).
    Николай, SDR и Ретро: http://ra3pkj.ru , http://ra3pkj.keyforum.ru


  2. #2
    Аватар для RA3PKJ
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Тульская обл.,г.Кимовск
    Сообщений
    5,045
    Подниму.
    Николай, SDR и Ретро: http://ra3pkj.ru , http://ra3pkj.keyforum.ru

  3. #3

    Регистрация
    16.02.2012
    Адрес
    За полярным кругом
    Сообщений
    5,670
    Записей в дневнике
    1
    Позывной
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Почему лезут ошибки при компиляции? Все файлы, которые мне дали, когда-то использовались по назначению (т.е. сомневаться в них нет резона).
    Посмотрите в настройках проекта, может в проекте указаны прямые пути, а не относительные и не находит какие то определения. Из за того что файлы расположены не там где ищутся.

  4. Спасибо от RA3PKJ

  5. #4
    Аватар для vadim_d
    Регистрация
    29.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,887
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Почему лезут ошибки при компиляции?
    Похоже, действительно не находятся какие-то определения, именуемые макросами. Там другое более интересно - предлагают сделать двойной клик по сообщению об ошибке, дабы узнать детали, не пробовали?
    Вадим

  6. #5
    Я с вайнтеком работал, с такими - не... Могу предположить:
    Там ещё библиотеки от интегратора (разработчика машины) могут использоваться, либо в среду разработки дополнительные какие-то доставляться.
    Скрины с ошибками можете скинуть?
    P.S. 109 мнемокадров... с ума сойти. далеко не во всякой крупной скаде столько наберётся.
    Теперь понять бы, что такое A1 и A2, возможно, это какие-то переменные.
    Последний раз редактировалось romanetz; 24.07.2019 в 21:47.

  7. #6
    Аватар для RA3PKJ
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Тульская обл.,г.Кимовск
    Сообщений
    5,045
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    сделать двойной клик по сообщению об ошибке, дабы узнать детали, не пробовали?
    Начал пробовать кликать. Но ничего пока не понимаю в этих строчках.

    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Скрины с ошибками можете скинуть?
    Сейчас пару ошибок выложу.

    Добавлено через 9 минут(ы):

    Два скрина с ошибками.
    Первый скрин с первой ошибкой из списка.
    Второй скрин с ошибкой, произвольно взятой из списка.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок3.jpg 
Просмотров:	566 
Размер:	209.0 Кб 
ID:	317591

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок4.jpg 
Просмотров:	554 
Размер:	292.4 Кб 
ID:	317592

    Добавлено через 19 минут(ы):

    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Теперь понять бы, что такое A1 и A2, возможно, это какие-то переменные.
    Да, это переменные.
    А2 это часть строки после знака присвоения =.
    А1 это до знака присвоения =.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 24.07.2019 в 22:15.
    Николай, SDR и Ретро: http://ra3pkj.ru , http://ra3pkj.keyforum.ru

  8. #7
    Похоже, что где-то должна раскладка по адресам привязываться.
    Логика этих панелей строится на том, что в ней создаётся набор "внешних" переменных, привязанных к определённому драйверу для связи с ПЛК. И "внутренние" переменные, описывающие логику человеко-машинного интерфейса. Проект не компилируется, потому как у него информации о переменных, теперь надо понять, где они описываются и как. Часто - это довольно приличного объёма таблицы, в которых расписаны адреса/пути переменных в ПЛК, с которым эта панель взаимодействует.

  9. Спасибо от RA3PKJ

  10. #8
    Аватар для RA3PKJ
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Тульская обл.,г.Кимовск
    Сообщений
    5,045
    Мысль понятна. Разбираюсь в pdf-инах на эту тему.
    Николай, SDR и Ретро: http://ra3pkj.ru , http://ra3pkj.keyforum.ru

  11. #9
    Аватар для RA3PKJ
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Тульская обл.,г.Кимовск
    Сообщений
    5,045
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    таблицы, в которых расписаны адреса/пути переменных в ПЛК, с которым эта панель взаимодействует.
    Оказалось, что эта информация в проекте есть. Называется - таблица тегов. Там все переменные, упоминаемые в списке ошибок, имеют свои присвоенные им значения адресов.
    Вот только не понятно, почему компилятор не принимает значения из таблицы, говоря, что эти значения недопустимые (Invalid). Загадка.
    Николай, SDR и Ретро: http://ra3pkj.ru , http://ra3pkj.keyforum.ru


  12. #10
    Среда разработки под панель их не "видит" - не воспринимает, как адреса в ПЛК. А способ связи с ПЛК (протокол, IP-адрес / коммуникационный порт на панели) - где-то в проекте указаны?

Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Программа-карта, указывающая дальность до оператора
    от DX888 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 10:01
  2. Ищу оператора UK3VAR Кузнецова Вячеслава
    от UA3VBD в разделе Ищу тебя
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 12:53
  3. Чем залить частоты в BARS H-112 тот же ROGER KR-112
    от SlavaE в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 21:28
  4. Домофон говорит голосом оператора
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 16:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •