Ещё хотелось бы одну хотелку
Вывести на свободный порт сигнал аварии. Для индикации. Что бы при срабатывании аварии мог гореть светодиод.
Зрение уже не то, и присматриваться, на панельку не сильно удобно. А светодиод видно будет сразу.
Ещё хотелось бы одну хотелку
Вывести на свободный порт сигнал аварии. Для индикации. Что бы при срабатывании аварии мог гореть светодиод.
Зрение уже не то, и присматриваться, на панельку не сильно удобно. А светодиод видно будет сразу.
Последний раз редактировалось Integral; 22.01.2022 в 00:21.
Спасибо от RA6MT
Пересмотрел код, в схеме с ОС нет контроля пропадания анодного напряжения, т.к. это не вызовет аварию. А вот в схеме с ОК да, там контроль анода нужно сместить на 3-5 секунд. Но со светодиодом аварии вариантов нет - порты заняты.
Доброго времени.
Напишите пожалуйста в какой строке можно добавить время, на включение анодного. Я тоже смотрел программу, там есть строка. кажется 268
тайм он -2 (пишу по памяти) в этом месте?
У меня применяется схема с общим катодом. Я думаю можно освободить D4 и на его место повесить светодиод аварии. Переключатель RX\TX собран в трансивере и в плате защит. Зачем его дублировать ещё в контролере.
Вместо таймера 4 секунды включение анода поставил 9 сек. Анод включается нормально. Проверил напряжение на анодном делителе получатся 9.7 вольта.
Если можно переделайте D4 на аварию.
Сигнал OUT PTT сделан не просто так, а для блокировки контроллером передачи при аварии, а так же при переключении входных контуров или ФНЧ. В результате ни одна из аварийных ситуаций срабатывать не будет и контроллер превратится в индикатор, сущность которого сведется к банальному измерителю КСВ и мощности.
Всем доброго времени.
Возникла "не большая" проблема. При установке в усилитель плат защит по схеме G3SEK не получается корректно мерить ток экранной сетки. Если брать сигнал с шунта от выпрямительного моста напряжения экранной сетки :(
В плате защит, сам экранный шунт находится под напряжением +350. Как можно выйти из этого положения?
Этот вариант не походит. будет показывать ток всё время. в плате защит стоит параллельный стабилизатор.
Крайний вариант ставить оптрон параллельно шунту.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)