Здравствуйте! На одном из серверов помер блок питания DELL 7000814-0000. Скорее даже не известно, работал ли он вообще когда-либо. Там их два и ни кто никогда не проверял их по отдельности. Дело было еще зимой. Привез его домой, включил по найденной в интернете схеме запуска. Он ЗАПУСТИЛСЯ! Но только один раз. Потом ни в какую. Разобрал его полностью, почистил от пыли, просмотрел все что можно, визуально никаких следов неисправностей не выявил, все межплатные соединения прозвонил. Искал непропай, думал на холодную завелся, а как нагрелся до комнатной температуры где-то пайка отошла. Ничего подозрительного не нашел. Забросил его на дальнюю полку.
И вот сегодня решил его еще раз подключить. И что выяснилось! Если при подключении кабеля питания 220 в разъем, его немного покачивать, то в БП раздается щелчок реле и после этого при замыкании контактов на колоде управления - он работает без проблем!!! Пока не пропадает 220 вольт. После этого не заводится. Вынимаем вилку 220, вставляем снова с покачиванием, так что бы контакт не сразу был хороший - снова щелкает реле и БП заводится!!!
На задней панели есть светодиод-индикатор дежурного режима - он горит независимо от того, щелкнуло реле внутри или нет. Сама колодка 220 не имеет механического контакта с печатными платами в БП, поэтому непропай в 220 цепи дежурного питания исключён. Да и на колодке управления дежурное напряжение есть всегда.
В итоге так - если при включении вилки в розетку контакт в начале нестабильный - БП щелкает релюшкой и будет работать без проблем! Нагрузку держит! Напряжение стабильное! Может кто встречался с такой проблемой? Или может есть хотя бы какая-то схема? Очень хочется 12 вольт 58 Ампер не разбирать на детали, а употребить по назначению!!!