Водоснабжение дома, погружной насос в воде на глубине около 20 м.,инверторное управление насосом, AC-двигатель с конденсатором, на входе питания инвертора сетевой фильтр, подключение насоса трехпроводное, фаза, нейтраль и защитная земля PE. Защитные земли PE инвертора и насоса заземлены на отдельное заземление в грунте под домом.. Нейтраль заземлена на всех опорах ЛЭП, в том числе на последнем столбе перед домом. Сопротивление заземления нейтрали на последнем столбе перед домом менее 10 Ом. Сопротивление заземления PE под домом около 20 Ом.
Когда включается насос на первом этаже дома начинают подсвечиваться светодиоды всех светильников, плафоны светильников так же сидят на PE. В радиоэфире стоит жуткий шум. Если при этом занимаюсь радиаппаратурой и смотрю осциллограф который так же сидит помимо фазы и нейтрали на PE, появляется жуткая наводка измерениям.
Можно ли что-то сделать с насосом чтоб понизить помеху? Я так понимаю, проблема в разнице потенциалов по PE шине между насосом и домом, так как насос заземляется в воду в другом более глубоком месте чем заземляется дом.