Уважаемые коллеги. После явления моды на евроремонт никакие трубы - ни вода, ни отопление, гарантии заземления дать не могут. Пластик и ПВХ давно уже врезаются в сояки пятиэтажек и не только. Поэтому отдельная полоса из железа по фасаду и свой контур из двухметровых арматурин диаметром не менее 10 мм, а то забивать трудно. Если же ноль в подъезде нормальный, то провод РЕ из квартиры прокладываете до щитка и там заземляете. Только это для бытовой техники, для радиостанции всё-таки лучше отдельно.
С уважением, UA4HGA, Леонид
По опыту работы ЖЗКе могу сказать, что ноль в подьезде - самое непредсказуемое в проводке... Были случаи, когда плавились кабели кол.ТВ- 0 отгорал и оплетка тянула нагрузку сквозь себя... Почему-то считалось, что нагрузка в подьезде раномерна по фазам, и провод "ноль" применялся с наименьшим сечением...
To Vic.
Видимо в нашей пластилиновой местности (Самарская область) строили по-человечески. Во всём нашем микрорайоне в подъездах разводка четырёхжильным кабелем с одинаковым сечением жил 6 - 10 мм2 (есть вариации по разным подъездам), фазы на коодках под винты М6, ноль под М10 на арматуру щитка.
Проверяется легко. Берите нагрузку мощностью не менее 300-500 Вт ( очень хорошо подходит лампа накаливания ). Включаете сначала в сеть на 220 В.Параллельно прибор. Наглядно запоминаете свечение лампы. После этого, включаете лампу одним концом в фазный провод сети, другим на заземление, балкон и т.д. Если балкон с арматурой соединён, то лампа будет светиться практически одинаково ( прибор подключенный покажет
одинаковое напряжение ). Если же заземлён плохо, то по свечению лампы будет видно сразу(лучше использовать лампу Вт на 500). Соблюдайте осторожность! В случае, если ограждение вообще не заземлено, на нём будет опасное напряжение ( через нагрузку ). Это самый наглядный пример. Много лет назад, проживая в таких условиях проверял. Заземление было очень хорошим.
В многоквартирном доме самый оптимальный вариант земли это на ХВС! У меня сделан куском РК 50-7-11 через свинцовую шайбу-работает неплохо, в т.ч. держит и грозозащиту антенн. На эл. щиток, тем более на "0" землить не рекомендую, предыдущие авторы правы, могут быть плохие контакты и вы вместо земли получиле дополнительный сплошной контур по всем соседским квартирам, по этой же причине не надо землить на теплосеть. Ну и естественнно недопустимо землить на газовые трубы, об этом твердят все инструкции. Конечно, ИДЕАЛЬНЫЙ вариант это собственный контур заземления со своей шиной, но такое в наших условиях возможно максимум до 2-го этажа (без привлечения промышленного альпинизма).
73!
Добавлю и свои 5 коп. Современная система бытового электроснабжения предусматривает пять проводов: три фазы, нулевой и заземляющий, но монтируют по старинке в четыре провода в целях экономии и при отгорании нулевого происходит много неприятностей в виде сгоревшей техники и т.д. Никакие трубы в качестве заземления использовать не советую: много старых электросчётчиков и по старинке воруют перебросом фаз, т.ч. вместо земли можно получить фазу со всеми вытекающими.. Лично я забил в землю 4 уголка 50х50 длиной 1.5 метра, соединил с помощью сварки полосой и аккуратно через раму ввёл провод заземления в квартиру. И очень доволен и другим советую: делов на 3 часа,зато своё замемление,хотя и кустарное и практически не видно, а на клумбе цветы и летом поливаем, что очень хорошо.
Макар, сосед самостоятельно пол стояка на пластик поменять не может, стояк как правило меняется целиком на все этажи и незаметно для вас это не произойдёт. Ну а если это всё таки случилось-то тогда не повезло......... Тогда надо смотреть куда ближе, вниз или вверх (я серьёзно). Можно попытаться заземлить на контур грозозащиты, который проходит где-то на крыше или на техническом этаже, главное чтобы он был в порядке и не отгнил в полметре от земли. Не самый лучший вариант-но всё же ближе чем тянуть шину на 9 этажей вниз. Ну или как крайний вариант заземлиться на элементы крепежа арматуры, стыки или сварные швы в панелях, предварительно убедившись что они крепко сидят на "земле", методика определения этого очень хорошо описана выше. И ещё раз не рекомендую землить на щитки или теплосеть, всё дерьмо с соседских компьютеров и электрофенов соберёте себе в уши!
73!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)