  1. #11
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    На досуге гляньте в гугле,как выглядит оплётка и потом фантазируйте......
    Что мне в гугл лезть? у меня на работе вагон и маленькая тележка этих рваных кабелей, половина из них уже вспорота вдоль, ну и ...
    Если интересно могу сфоткать и показать вам как выглядит конкретно именно эта оплётка,
    В гугле всё равно вы не найдёте фото этого кабеля вспоротым.

    Добавлено через 7 минут(ы):

    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    у него будет заметно отличаться (от исправного) сопротивление постоянному току (измерять, разумеется, надо "честно", четырехпроводкой).
    Над этим вариантом уже задумывался, пробовал пропускать ток 1 ампер, контролировать тепловизором,не прокатило.
    Здесь может быть по разному, в идеале конечно контролировать воздействием внешних излучений, хотя измерить сопротивление мостом то же хороший вариант.
    Последний раз редактировалось alend; 17.02.2022 в 00:28.


  2. #12
    Аватар для RV3MP
    Регистрация
    13.05.2010
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    4,467
    Позывной
    RV3MP
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    ....проблема с внешней оплёткой, анализатор есть,но в этом случае он бесполезен......
    Вспарывать нельзя, повреждение в 20 сантиметрах от разъёмов.
    Ну вот... взяли и заставили отрубить 20 см оплётки хорошего кабеля...
    Вот нормальный кусок
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20220216_235811.jpg 
Просмотров:	80 
Размер:	82.2 Кб 
ID:	370641
    Вот, отрубил оплётку на 19см.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20220217_001258.jpg 
Просмотров:	82 
Размер:	70.0 Кб 
ID:	370642
    Ну... да есть расхождения на несколько мм... Рулетка и разрез внизу фото.
    В вашем случае, не так важно волновое сопротивление (если в одном экране идёт куча проводов)...
    Важно, ГДЕ именно идёт резкое изменение графика... Там оплётка и сдохла.
    ------------------
    Темно получилось... все уже спят... Светить - не вариант. Примерное расхождение около 5 мм.

  3. Спасибо от alend

  4. #13
    Аватар для vadim_d
    Регистрация
    29.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,741
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    половина из них уже вспорота вдол
    И видно, что именно порвана оплетка в одном месте? Тогда TDR, как было предложено, но оплетку кабеля к обойме разъема анализатора, а все остальные провода, соединенные вместе - к жиле
    Вадим

  5. #14

    Регистрация
    11.01.2018
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    1,293
    Позывной
    R3PAG
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Что мне в гугл лезть? у меня на работе вагон и маленькая тележка этих рваных кабелей, половина из них уже вспорота вдоль, ну и
    Мил человек,вас не понять совсем....
    Если вы их сами диагностировали ,как драные и знаете как,зачем у других спрашивать?Зачем резали вагонами ,если нельзя?
    А чтобы понять ,дохлый кабель или нет,нужен просто один исправный для подстановки вместо подозрительного.

  6. #15
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Над этим вариантом уже задумывался, пробовал пропускать ток 1 ампер, контролировать тепловизором,не прокатило.
    На счет тепловизора я тоже подумал, но тут надо подбирать ток исходя из сечения. А вот с сопротивлением просто обязано отличаться (IMHO, конечно).

  7. #16

    Регистрация
    11.01.2018
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    1,293
    Позывной
    R3PAG
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Если интересно могу сфоткать и показать вам как выглядит конкретно именно эта оплётка
    Интересно

    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    На счет тепловизора я тоже подумал
    А какого спектрального диапазона?

  8. #17
    Вагон нарезал не я, я не хочу резать, потому и интересуюсь безварварскими способами дефектовки.
    Одного исправного кабеля будет не достаточно, их несколько типов и никто не будет делать такой запас.
    Да и особо не удобно будет даже с запасным, потому как после диагностики ,ремонта и настройки аппаратуры в мастерской на столе, её надо тестировать на установке, а это делается 2 раза в месяц и если с "диагнозом" промах, то ждать до следующего тестирования 2 недели.

  9. #18
    Аватар для RV3MP
    Регистрация
    13.05.2010
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    4,467
    Позывной
    RV3MP
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    На счет тепловизора я тоже подумал
    Ну да... можно еще в гудронном коллайдере крутануть... для надежности...
    Тут, как бы... есть беда... Подозрение на обрыв/жуткое повреждение экрана.
    Тестером - не проверить, всё будет "звонить" ОК, даже если один волосок остался.
    На ВЧ, каждый косяк оплётки виден. В чем беда?
    С другой стороны... кабель ремонту не подлежит, вскрывать нельзя... В топку его и делов то!

  10. #19

    Регистрация
    31.03.2011
    Адрес
    г.Изюм
    Сообщений
    1,123
    Позывной
    UT5LP
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    проблема с внешней оплёткой, анализатор есть,но в этом случае он бесполезен.
    Возьмите этот кабель и обратитесь к связистам-магистральщикам (бывший ТУСМ ТУРМ). У них должны быть рефлектометры.Причем
    Р5-10(9,12,13) не годятся,они на малых расстояниях беспомощны.Нужно,что-то типа Bicotest T625 или подобное(их сейчас много всяких)
    они заточены для TDR.Главное сразу предупредите,что кабель короткий.Они Вам все померяют.
    73! Сергей UT5LP.


  11. #20
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    А какого спектрального диапазона?
    "тёплого"

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Определение повреждения "скрытой" проводки
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 17:17
  2. Определение параметров трансформатора.
    от kvn в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 17:20
  3. Определение частоты контура
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 20:51
  4. определение номиналов
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 11:18
  5. определение расстояния
    от sleeps в разделе Технический кабинет
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 14:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •