Приветствую
Если кто то сможет помочь в решении вопросов, п-та помогите.
Пытаюсь привести к норме расшатанное эффективными менеджерами энергохозяйство объекта. В качестве резервного источника питания предусмотрены 2 дизель-электростанции АС-814Р (3-ф, 500 кВт, произведены в 1974 г, один основной, второй резервный, идентичны друг другу, шкафы управления и автоматики имеются).
Проблемы. Резервный вышел со строя несколько лет назад, я еще этим энергохозяйством не заведовал. Тогда ещё в ДНР можно было найти фирму имеющую отношение к ремонту ДГА, хоть и не таких. Её и нашли. После обследований пришли к выводу, что в не работе ДГА виноват электропневмоклапан, который не ремонтопригоден. Так или не так не знаю, но остановились тогда на этом.Эффективные менеджеры решили, что раз есть ещё один ДГА, то покупать новый электропневмоклапан в России (за него на заводе изготовителе запросили 140 тыс.р) не стоит. На том и порешили. Эффективно же
Пару лет назад начал сыпаться основной ДГА. Были проблемы и с электропневмоклапана ми (их решали заменой с резервного ), были проблемы с протечкой масла из-за трещины в корпусе насоса (решили двухкомпонентной эпоксидкой) и другие, связанные с воздушной системой пуска, но пока ДГА оставался на плаву.
Сейчас появилась следующая неисправность. При плановом запуске обгнаружил, что на выходе ДГА повышенное напряжение, около 480 В. Если пытаться регулировать на блоке коррекции напряжения БКН (как я понимаю современное название AVR) , не уменьшается. К сожалению не посмотрел, возможно регулируется в сторону увеличения (как прочитал в http://www.cqham.ru/forum/showthread...F6%E8%E8/page2 бывает и так, если надо запущу и проверю).
Снял и переставил БКН с резервного ДГА. Ничего не изменилось, напряжение не уменьшается ни когда регулируешь точной регулировкой, и когда регулируешь грубой.
Блоки БКН просмотрены на предмет неисправности. Я первым делом грешил на электролит, всё же 1974 г издания, думал что на обоих БКН могли высохнуть. Но нет , на обоих в отличном состоянии и ёмкость и токи утечки. На основном блоке БКН обнаружен обрыв проволочного резистора R1. Возликовали , заменили. Увы ничего не изменилось. Не уменьшается напряжение. Семистор и диоды целы, потенциометры также. К сожаление, часть деталей и трансформаторы находятся в 2 не разборных сборках, так что не смог прозвонить.
При снижение вручную, на ДГА частоты вращения напряжение на выходе снижается. Но если довести до напряжения 400 В, частота снижается ниже 45 Гц, при этом оборудование все равно работать не будет.
Сможет кто нибудь, что нибудь присоветовать? Может как прозвонить ещё БКН, сборки на предмет неисправности. Или судя по симптомам БКН не при чём и надо что проверить в ДГА на обмотках? Или может кто знает фирму , которая может диагностику и ремонт сделать за вменяемые деньги в Донецке, ДНР (невменяемые это около 16 млн р., которые одна фирма озвучила )