    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    не у каждого есть таблица или точная формула (у меня есть)
    не понял, пожалуйста поподробнее

    формулу которой аппроксимировал я написал, считая что внутри трансформатор не имеет теплового сопротивления (на бесконечном времени в линейном режиме это близко к правде)
    это работает на часах и десятках часов, а на минутах нужна совсем другая модель
    обоснование - мне нужна была конечная температура перегрева при постоянном нагреве, остальное побоку

    SYN, дифуры это хорошо, но модель которую я использовал пригодна (и то лишь частично) лишь при длительной стабильной нагрузке
    в импульсном режиме нужно учитывать теплоёмкость и теплопроводность "потрохов"
    в подтверждение картинка начала прогрева трансформатора крупным планом с "экспериментом" и "аппроксимацией"
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТАН2-127_220-50_fit_1.png 
Просмотров:	10 
Размер:	11.5 Кб 
ID:	399982
    в самом начале прогрева используемая мной модель не работает совсем
    в импульсном режиме не возможно рассматривать трансформатор как температурно монолитный "кирпич", нужно его разбивать на "песчинки" с конечной теплопроводностью и теплоёмкостью
    за этим не ко мне, я такое не осилю
    хорошо сделанная работа это потерянный клиент


  2. #72
    Хигэ, а чем Вы аппроксимируете? Начало тоже можно "загнуть" в ноль.

    Ну вот пример (первый график). Линейно поднимаем нагрузку до максимума в середине промежутка времени, а далее также линейно снижем ее до нуля. Середина промежутка это 3600 секунд, конец промежутка 7200 секунд. Трансформатор выдуманный, температура окружающей среды 30 градусов.


    Добавлено через 10 минут(ы):

    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    в подтверждение картинка начала прогрева трансформатора крупным планом с "экспериментом" и "аппроксимацией"
    Вот второй график, примерно Ваша картина.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	plot_du.png 
Просмотров:	12 
Размер:	12.1 Кб 
ID:	399983   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	plot_du.png 
Просмотров:	11 
Размер:	11.1 Кб 
ID:	399984  
    Последний раз редактировалось SYN; 05.04.2024 в 19:39.

  3. #73
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    а чем Вы аппроксимируете?
    просто экспонентой, ибо мне нужна только конечная температура
    f(x)=A-exp((C-x)*B) http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2005965
    хорошо сделанная работа это потерянный клиент

  4. #74
    Хигэ, таблица и формула приложена.
    .
    SYN, тепловые теоретические расчёты в части коэффициентов используют самые разные критерии подобия, о которых радиолюбителю лучше и не знать, полезнее и быстрее повторить опыт коллеги Хигэ
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТемператуоныйКоэфМеди.jpg 
Просмотров:	45 
Размер:	169.9 Кб 
ID:	399990  
    Леонид

  5. Спасибо от Хигэ

  6. #75
    обнаружил ошибку при построении графиков
    в константе пересчёта прироста сопротивления в температуру вместо меди стояла платина
    качественно график такой-же, но слегка другой количественно, перевыкладывать не буду

    неправильные температуры
    (коэффициент для pt)
    правильные температуры
    (коэффициент для cu)
    без тряпки 10.37 oC 9.25 oC
    с тряпкой 13.68 oC 12.21 oC
    хорошо сделанная работа это потерянный клиент

  7. #76
    Аватар для vadim_d
    Регистрация
    29.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,912
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    в константе пересчёта прироста сопротивления в температуру вместо меди стояла платина
    А в трансе после расчета по формуле медь на платину не поменялась?
    Вадим

  8. #77
    нет, просто не поменял константу после переделывания скрипта рисующего термопрофиль печки с платиновым термометром (осталась в прошлой жизни) на прогрев трансформатора
    с трансформатором ничего плохого не произошло, я его даже никогда не видел (даже фото не видел)
    по моей просьбе были проведены измерения, трансформатор был выбран из имеющихся стандартных, мне были высланы файлы с данными и название трансформатора
    хорошо сделанная работа это потерянный клиент

  9. #78
    vadim_d, и платина, и золото, уж не говоря о серебре, растворяются в припое гораздо быстрее обычной меди и для жала паяльника не годятся (По молодости и неопытности проверял собственноручно )
    Леонид

Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 239
    Последнее сообщение: 12.02.2023, 03:35
  2. Какова мощность трансформатора ОСМ-1 1,0 КVA?
    от CADET в разделе Источники питания
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 12:26
  3. Мощность трансформатора
    от PBBC в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:10
  4. Мощность трансформатора ТС-270
    от в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 23:44
  5. Как определить КСВ
    от zzz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •