Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81

Тема: Электропитание и заземление

  1. #61
    Соединять заземление ШЕКА с защитным нулём эл. щита.
    Нужно только для выполнения ПУЭ пункт 1.7.39., или есть серьёзные причины по которым нельзя нарушить этот пунт.?
    Хотел было расписать токовую нагрузку, но что-то нет желания ...
    Но в Вашем посте есть ответ на заданный Вами же вопрос, причем ответ четко иллюстрированный примерами. Мне нечего добавить. Поэтому я просто рекомендовал бы по потребитеям которые непосредственно подключены к сети 220В использовать рекомендации ПУЭ в описании Седельникова Ф.И. :
    Основным назначением защитного заземления и зануления является обеспечение срабатывания максимально-токовой защиты при замыкании на корпус или землю.

    Необходимо иметь в виду, что при двойном замыкании на землю (двух фаз в разных точках) эффективность защитного заземления снижается, так как напряжение заземленных корпусов относительно земли будет частью линейного - пропорционально сопротивлениям заземлителей. Зануление не обеспечивает безопасность, если человек не может самостоятельно освободиться от воздействия тока до момента полного отключения сети.

    Кроме того, зануление способствует выносу потенциала по нулевому проводнику на доступные к прикосновению проводящие части неповрежденного оборудования. Оно не защищает, если произойдет замыкание фазы на землю, минуя корпус, и переходное сопротивление в месте замыкания будет малым.

    Опасно наличие зануления при обрыве нулевого проводника, когда все корпуса электроприемников за точкой обрыва могут оказаться под напряжением.
    Что касается самого трансивера рассматриваемого в топике, где началось сие обсуждение то он питается 13,8В и гальванически НЕ СВЯЗАН с нулем питания 220В, его нужно заземлять, но вот только цели заземления там другие. И именно по этой причине я сделал систему опторазвязки. Ведь по стандарту компьютер ДОЛЖЕН включаться в трехпроводную разводку 220В.


  2. #62

    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Белгород BO-02
    Сообщений
    1,979
    Позывной
    rw3zg
    Добрый день друзья !

    большинство проблем можно решить, применив на своей станции( для РС, TRX и прочего), по входу переменной сети 220 В, качественный РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ " трансформатор соответствующей мощности ( м.б. 2-3 кВТ- чтобы уж на все хватило!) 220В на 220В ! , а потом спокойно и зануляй и заземляй - от ФАЗНЫХ проводов при этом будет полная развязка" - но это доп. средства....(ДЕНЬГИ ! )

    73!

  3. #63
    Прошу совета по теме заземление- какое минимальное сопротивление контура желательно для радиошэка для электрощитков наверно до 10ом но надо-ли мне столько

  4. #64

    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Белгород BO-02
    Сообщений
    1,979
    Позывной
    rw3zg
    Цитата Сообщение от YURI-71
    какое минимальное сопротивление контура желательно для радиошэка для электрощитков наверно до 10ом но надо-ли мне столько

    до 10 ом требования Вашего оборудования возможно бы и устроили , но как!? Вы его будете измерять !!!! - Это специальная процедура, дополнительные "ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА и прибор!!! (не китай ский , как и впрочем любой другой- тестер")....

    73!

  5. #65
    Первый вопрос ушел не законченный 8O
    С измерением проблем нет- друзья имеют все приборы, также для меня запасли 10 штук немецких оцинкованных штырей по 1.5 метра длиной, по мере их запихивания в землю будем после каждого мерить сопротивление, только каждый из них стОит 200рублей+забивка спецперфоратором...
    И вопрос второй-живу на третьем этаже пятиэтажки, в балкон от земли(будущей точки подключения контура) провел катанку диаметром 10мм, подключать мне к ней "забор" балкона или нет (все пять этажей имеют контакт через вертикальную трубу, проходящую сквозь все балконы)?

  6. #66

    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Белгород BO-02
    Сообщений
    1,979
    Позывной
    rw3zg
    Ну раз у вас такие имеются возможности...тогда вопрос по изм. снимается..


    2) как говорится ..." А зачем Нам кузнец ?...."

    т, е. Зачем Вам собирать " грязь " (помехи) " со всего дома - если у Вас будет отдельное "ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО" ! Вот и используйте по назначению - только для своих нужд!

    нет необходимости обеспечивать еще какое либо оборудование эти м "ЗАЗ. УСТР-ВОМ"

    73!

  7. #67
    Вообще говоря, тема "зацепила". Особенно в свете последнего поста RK9UC :
    Защитное заземление соединенное с нулём должно быть сделано большим сечением, а эл. сопротивление контура очень маленьким. которое в случаи обрыва нулевого провода способна выдержать всю нагрузку . Чем больше нагрузка тем больше сечение. Если это многоквартирный дом, в пределах домашнего шека это выполнить не реально
    Рассуждение, в принципе, абсолютно здравое. Хорошенько покопавшись в памяти, позвонив друзьям - энергетикам, и порывшись в Интернете, я нашел вариант котрый соответствует схеме включения RK9UC с одной ГЛАВНОЙ оговоркой. УЗО в схеме питания Т-Т является в таком случае ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЗАЩИТЫ Это схема включения для мобильных зданий и павильонов.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	img0814_128.gif 
Просмотров:	232 
Размер:	10.5 Кб 
ID:	17308  

  8. #68
    Цитата Сообщение от RK4FB
    Цитата Сообщение от luda
    Попробуйте и УЗО отключится, т.к это тот же ноль.
    Действительно, нужен третий провод - отдельная "земля".
    В сауне - это сетка в стяжке под плиткой, а на кухне стальной водопровод.
    Все Вы правильно пишете - так и должно быть по нашим старым ГОСТам и СНиПам А вот для чего трехпроводная разводка сделана, отчего такой стандарт давно принят в Европе?
    В ЕU нейтраль не заземлена, а земля на каждом объекте создается своя, к которой "цепляется", желто-зеленый провод и кабельные лотки
    Владимир

  9. #69
    то luda
    То есть они используют схему что я привел выше ...


  10. #70
    Цитата Сообщение от YURI-71
    также для меня запасли 10 штук немецких оцинкованных штырей по 1.5 метра длиной, по мере их запихивания в землю будем после каждого мерить сопротивление, только каждый из них стОит 200рублей+забивка спецперфоратором...
    Совершенно ненужная трата денег! Для заземления применяются штыри из обычной Ст.3 Ф16 мм и длиной НЕ МЕНЕЕ 2 м (а лучше 3 м), иначе при промерзании грунта зимой сопротивление будет меняться. Цинкование применяется только для агрессивных грунтов, лучше заземление оно не сделает. В летнее время штыри забиваются в землю безо всякого инструмента, одними голыми руками (желательно в рукавицах ): лопатой делается ямка глубиной на штык, в неё наливается вода и последовательными движениями 3 м штыря вверх-вниз по 10-20 см он загоняется на всю длину в течение 5 минут. Только подливай воду. Ну и земля должна быть без валунов в глубине. Штыри обвариваются круглой сталью Ф10 мм или полосой 40х4 и конец выводится наружу, лучше под болт. Расстояние между штырями не менее длины штыря, иначе они друг друга экранируют. Для заинтересованных: http://www.tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html Там есть варианты устройства типовых заземляющих устройств для любых грунтов.

Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  2. Заземление SDR ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    от DerBear в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •