а я вот видел... у нас в последнее время все новостройки такие.
а я вот видел... у нас в последнее время все новостройки такие.
Возможно, где-то и делают ввод в дом по-нормальному - пятипроводной линией. В элитном доме (2009 года сдачи), разводка по дому - четырёхпроводная. Может быть другие подрядчики-строители и делают так, как надо, но я лично - не встречал. Хотя,во всех новостройках в городе - не был. Кстати! Приходилось видеть, как делали общедомовой контур заземления. По-нормальному, это стальная полоса, пристрелянная к бетонным фундаментным блокам на глубине 2 метров от уровня земли, по всему периметру фундамента. Затем, эта полоса заводилась в вводной шкаф дома. Позже, весь фундамент засыпался землёй, которую прикатывал бульдозер. А, видел "землю", которую завели полосой в шкаф и приварили в подвале к ближайшей "закладной" на какой-то бетонной плите. Вот и такое заземление бывает!
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2020 в 19:48. Причина: п.6.2
У меня в загородном доме сделано так.
Ввод 4-х проводным кабелем (три фазы и ноль). Около дома смонтировано повторное заземление. Далее после вводного автомата и счетчика установлен дифавтомат. Затем разводка 3-х жильным (L, N, PE) или 5-ти жильным (L1, L2, L3, N, PE) в зависимости от назначения.
Абсолютно грамотно! Здесь и УЗО штатно отработает и статику, при монтаже электроники,без проблем "посадить". Сделал у себя дома точно так-же. А, под окном своей комнаты, забил уголки 75 мм, для отдельного заземления аппаратуры.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2020 в 19:48. Причина: п.6.2
УЗО это защита от утечки тока. И если у Виктора потенциал на машинке стиральной то и УЗО будет постоянно отключать.
Всё правильно в подьезде по всему стояку заведено три фазы и ноль , а в квартиру идет фаза и ноль и ЕСЛИ стоит эл.печь то на печь идёт отдельно фаза ноль земля (бывает ноль и земля от одного зажима) но эти провода не поменяются (при ремонтах и т.д) А УЗО нужно правильно подключать и защита обеспечена будет.
При таком включении, УЗО - ШТАТНО, никогда не отработает. Если определить, что функцией УЗО является отключение нагрузки при появлении утечки не только с "фазы", НО И "нейтрали", то защиты по утечки с последней - не будет. Схема включения УЗО предусматривает наличие "фазы", "нейтрали" и "земли" в РАЗДЕЛЬНОМ включении. Всё остальное - туфта!
Не верное суждение. Все зависит от производителя и сборки. А вообще сма с большой загрузкой собраны надёжнее, стоят усилители ребра жёсткости. Но это не относится к бюджетному классу.