Íåáîëüøîé îïûò ïðèìåíåíèÿ UPS (è òðàíñôîðìàòîðîâ îò íèõ) ãîâîðèò ñëåäóþùåå
1) Êàê ïðàâèëî, òðàíñû â íèõ ðàáîòàþò ñ î÷åíü áîëüøèì íàñûùåíèåì, ðåäêèé òðàíñ ìîæåò ðàáîòàòü ñ 220 íà 12 äëèòåëüíî è áåç êðèòè÷åñêîãî ïåðåãðåâà.
2) 1 êÂò UPS APC îò ñâåæèõ áàòàðåé äåðæàë âêëþ÷åííûì ëàìïó 100 Âò â òå÷åíèå ÷àñà, ïîñëå ÷åãî îòêëþ÷èëñÿ
3) UPS åñòü ðàçíûå ïî íàïðÿæåíèþ áàòàðåè, ãîðèçîíòàëüíûé 1 êÂò UPS ïèòàåòñÿ îò 24 Â, âåðòèêàëüíûé (ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé áàòàðåè) ïèòàåòñÿ îò 48Â.
4) Áûòîâûå UPS (300 - 600 Âò) áûâàþò ñ îãðàíè÷åíèåì ðàáîòû ïî âðåìåíè, ìàêñèìóì 5-10 ìèíóò, áîëåå òîãî, ñîâðåìåííûå "çåëåíûå" UPS íàãðóçêó ìåíåå 40-50 Âò (òèïà ðàáîòàåò òîëüêî ìîíèòîð) ñ÷èòàþò íå ñóùåñòâåííîé è îòêëþ÷àþòñÿ.
5) Ïðè âûêëþ÷åíèè è ïîñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè áàòàðåè íåò íèêàêèõ ïðè÷èí äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ UPS - ìîæåò âêëþ÷èòüñÿ, à ìîæåò íàäî áóäåò ïåðåäåðãèâàòü êíîïêó ïèòàíèÿ.
Êðàòêî ðåçþìèðóÿ, ëó÷øå êóïèòü ïðåîáðàçîâàòåëü 12(24)Â->220 è íå ìó÷èòüñÿ, áëàãî èõ öåíà íå çàîáëà÷íàÿ. Âûõîä ñòàíäàðòíûé â âèäå ñåòåâîé ðîçåòêè, ïðîáëåì ñ âêëþ÷åíèåì íåò è ñàìîå âàæíîå - ãàáàðèòû èçäåëèÿ.
Ãàäÿò â ýôèð è òå è äðóãèå ïðèìåðíî îäèíàêîâî, òàê ÷òî ïðîñìîòð òåëåâèçîðà ìîæåò îêàçàòüñÿ ñ "ìóõàìè".
Íó ïðèìåðíî òàê ...