Отдали мне такой UPS, новенький. Я его немного доработал - аккумуляторы поставил внешние,а внутрь установил кулер и термореле на 70 градусов, которое приклеил к теплоотводу одного из силовых транзисторов. Через PowerChute откалибровал на новые аккумы, все ок.
Но смущает одна вещь. Время от времени включается кулер, по температуре воздуха понятно - есть что охлаждать. Но что? UPS ни как преобразователь, ни как стабилизатор не работает, напряжение сети практически 220В и стабильное. И должно передаваться в нагрузку напрямую, из сети. То есть нет ни завышения, ни занижения. Для чего там работает преобразователь, откуда нагрев?
При этом даже если внешняя нагрузка нулевая, все равно раз-два в сутки может сработать вентилятор.