Уважаемые посетители! Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего блокировщика рекламы.
Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 160 из 160

Тема: Параллельное сложение импульсных истоников питания

  1. #151
    Аватар для R3LDA
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    JO40LB
    Сообщений
    7,779
    Позывной
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Ну так на мой вопрос никто не ответил
    На Ваш вопрос были ответы. Например в посту ном. 118 я давал ссылку на действующую инструкцию по включению ИБП в параллель. Инструкция от фирмы более 60лет производящая промышленные БП.. Там нужно выполнить 7 пунктов... Выше их я переводил.
    Если не судьба прочитать на русском, переводите сами инфу по ссылке на немецком..
    Читал также на немецком форуме..: "Напряжения на выходе обоих БП, до их соединения в паралель, выставляются с точностью до 3го знака после запятой... Начальные регулировки выполняются до соединения БП между собой. Для контроля лучше применять точный аналоговый прибор.

    73! с уважением Александр


  2. #152

    Регистрация
    20.08.2006
    Адрес
    москва с 2022
    Сообщений
    2,592
    Позывной
    R2BT
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Там нужно выполнить 7 пунктов... Выше их я переводил.
    Из этих пунктов технически обоснованным является только п.6 - "Не следует ожидать одинаковой нагрузки для источников..."
    Остальные пункты - беллетристика, не имеющая абсолютно никакого отношения к теме.

  3. #153
    Удалил.
    Последний раз редактировалось ZLK; 05.09.2016 в 09:52.
    Леонид

  4. #154
    Аватар для Вячеслав-1
    Регистрация
    25.08.2014
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    338
    Позывной
    RA4YBO
    На нашем предприятии используются источники GEN 12.5-800 аж четыре штуки.Мы для увеличения нагр. способности используем параллельное соединение согласно инструкции от изготовителя.Диоды не ставим!Всё работает прекрасно и без них.
    Диоды рекомендует (производитель) при последовательном соединении источников,параллель но выходу источника в обратном включении.

  5. #155
    Схемотехника этих блоков предусматривает ( в ней уже заложена эта возможность ) параллельное включение, чего нет во многих других ИБП.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...

  6. #156
    Аватар для R3LDA
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    JO40LB
    Сообщений
    7,779
    Позывной
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Остальные пункты
    Вижу народ как обычно любит поболтать на любые темы вместо того чтобы прочитать оригинальную инструкцию и следовать ей.
    Тут эти 7 пунктов переведены в полном объёме:

    Folgende Regeln sollte man bei der Parallelschaltung von Netzteilen einhalten
    При параллельном соединении ИБП придерживаются следующих правил:
    1. Nur Netzteile mit gleicher Charakteristik und Leistungsstufe parallel betreiben.
    Только источники с одинаковыми характеристиками и одинаковыми силовыми элементами на выходе разрешено включать параллельно..
    2. Die Netzteile an Orten mit moeglichst identischen Umgebungsbedingungen montieren.
    Источники монтируются в местах с одинаковыми условиями. Имеется в виду температура влажность и т.д.
    3. Netzteile vorzugsweise nebeneinander, nicht uebereinander anordnen.
    Источники располагают рядом друг с другом в одной плоскости, т.е. не друг над другом
    4.
    Ausgangsspannung der Netzteile im Leerlauf (ohne Anschlussleitungen) auf den gleichen
    Wert justieren.
    Величины выходного напряжения каждого ИБП регулируют раздельно (Без подключающих проводов), при этом добиваются одинаковой величины..


    5.
    Alle Anschlussleitungen sollten gleich lang sein und denselben Querschnitt besitzen.
    Все соединяющие провода должны быть одинаковой длины и иметь одинаковое сечение..
    6.
    Leitungen an der Last zusammenfuehren, nicht an den Netzteilen.
    Hierdurch wird eine bessere Symmetrie erreicht.
    Силовые провода от каждого ИБП соединяются на нагрузке, не между клеммами самих блоков. Этим достигается лучшая симметрия.
    7.
    Im betriebswarmen Zustand unter Last die Netzteile nochmals auf den gleichen
    Spannungswert justieren, um die Temperaturdrift zu kompensieren.
    После прогрева блоков до рабочей температуры, вновь регулируются
    величины напряжений, чтобы скомпенсировать температурный дрейф.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 05.09.2016 в 13:58.
    73! с уважением Александр

  7. #157
    Александр, все в этих рекомендациях написано правильно и разумно. Так и нужно поступать. И пункт 3 совершенно разумен, иначе нижний источник будет подогревать верхний. Только про диоды ни слова не сказано. Так о чем спор?
    Юрий.

  8. #158
    Аватар для R3LDA
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    JO40LB
    Сообщений
    7,779
    Позывной
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Только про диоды ни слова не сказано
    Про диоды сказано ниже в документе по ссылке, читайте переводите.. Это только частный случай параллельной работы ИБП.., кроме всего прочего и обеспечивающий режим резерования...
    73! с уважением Александр

  9. #159
    Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать)
    Простая схема ИП с дополнительными выводами, для равномерного распределения нагрузки (возможность параллельного включения).
    Порт "Current Share BUS", или просто Current Share - (токовое распределение), и S+ S- "Voltage Sense" (feedback - обратная связь, компенсация падения напряжения на длинных проводниках от ИП до нагрузки). SPS.pdf


  10. #160

    Регистрация
    25.06.2014
    Адрес
    Муром
    Сообщений
    9
    Позывной
    ra3vba
    to ur3ilf
    Доброго времечка, много но:
    это я про специфическую разводку платы и расположение элементов, иначе много импульсных помех, вижу постоянно их на В3-37 в зависимости от разводки платы.С одним и тем же модулем картина меняется радикально. Опять же многое (по наводкам на питающую технику) зависит от расположения в изделии жгутов. Да и танталовые конденсаторы не всем по карману. А к самим модулям лично у меня претензий (кроме защиты цепи управления ВКЛ на 27В модулях) нет.

Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  2. HLA-300V PLUS (Сложение мощности двух ус.)
    от RA0FO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 11:26
  3. Сложение мощностей ламповых усилителей
    от admin в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 20:34
  4. Сложение ЭМФ
    от дмитрий 1986 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:09
  5. О фильтрах в импульсных источниках питания
    от Владимир Митрофанович в разделе Технический кабинет
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •